37千瓦电机电流是多少
37千瓦电机电流是多少
额定电流是
答:
70.27A
。根据查询齐家网得知,37kw电机的额定电流为70.27A,因为37kw的电机,额度电压为380v,其计算公式为:额定电流=电流额定功率÷(√3×电压×功率因数),也就是额定电流=37÷(1.732×0.38×0.8)=70.27A。
37千瓦电机电流
应
是多少
(已安装二次起动)?
答:
37千瓦电机的额定电流是 37KW/(√3x380Vx0.8)≈70.3A
电机在正常工作中电流不会超过70.3A,否则是超载运转。
37kw
电机
额定
电流是多少
答:
37kw电机的额定电流为70.27A
,因为37kw的电机,额度电压一般为380v,其计算公式为:额定电流=电流额定功率÷(√3×电压×功率因数),也就是额定电流=37/(1.732×0.38×0.8)=70.27A。37千瓦电机用16平方以上的铝线、10平方以上的铜线。比如说距离是在几十米左右,那么可以选择16平方的铜电缆或者是...
37千瓦多大电流
答:
如果是380V交流电
电机
电路,
电流
=37000/380/1.732/0.8=70.3A
37千瓦多少电流
烧
电机
答:
2100安。根据查询吉林龙网得知,
37千瓦电机的额定电流是70安
,而能承受的范围是额定的10倍至30倍,也就是说70乘30得2100安就是会烧坏电机的电流。
功率
为37千瓦
的三相
电机
,根据三相
电动机
额定
电流
计算额定电流
答:
如果额定电压分别是380V660V3000V6000V,功率
为37千瓦
的三相
电机
,380V,额定
电流
:I=37/(1.732*0.38*0.8)=70.3A 660V,额定电流:I=37/(1.732*0.66*0.8)=40.5A 3000V,额定电流:I=37/(1.732*3*0.8)=9A 6000V,额定电流:I=37/(1.732*6*0.8)=4.5A ...
37千瓦电动机
额定
电流是多少
安
答:
三相电机额定电流具体
是多少
,还要看电机是几极的,如果是按估算,那就是每
千瓦电流
约为2安,所以
37千瓦电机
的额定电流约74安培左右,以下数据是各极数的各电流: 下面数据提供你查询,37KW, 2级67.9A 37KW, 4级69.9A 37KW, 6级71.1A 37KW, 8级77.8A 以上仅供参考!谢谢!
380V/
37千瓦电动机
应选用
多少
平方的电缆线?
答:
37千瓦电动机
额定电流70A左右,用16平方铜线或25平方铝线就可以。也就是说如果一个家庭所有用电器加上总功率为6000瓦,则最大
电流是
I=P/Ucosф=6000/220*0.8=34(A)。一般情况下,家里的电器不可能同时使用,所以加上一个公用系数,公用系数一般0.5。所以,上面的计算应该改写成 I=P*公用系数/...
电动机为37千瓦
,使用中电压为365伏,
电流为
80A,再增大负载会不会有烧坏...
答:
一般
电机
的
电流为
I=P/U/1.732/COSΦ=
37
/0.38/1.732/0.8=73A 而你的电流为80a,已经超了,不过超10%应该没什么问题,再超就会有问题了。一般电机负载为70%运行为最经济,包括变压器在内也是这样。
37千瓦电机
要用
多大
的接触器和多大的线?
答:
37KW
的电动机
额定
电流
70A左右,至少需要80A的接触器,用100a接触器比较耐用,电线需要25平方的国标铜线,或者35平方的铝线,如果线路很长还需要根据计算压降增加电缆截面