37kw电机电流多大
37千瓦
电机电流是多少
额定电流是
答:
70.27A
。根据查询齐家网得知,37kw电机的额定电流为70.27A,因为37kw的电机,额度电压为380v,其计算公式为:额定电流=电流额定功率÷(√3×电压×功率因数),也就是额定电流=37÷(1.732×0.38×0.8)=70.27A。
37KW
瓦的
电动机的电流是多少
答:
37KW瓦的电动机的电流稍小于74A
。结算方法:取功率因数cosφ=0.9,效率η=0.85。I=P/(√3Ucosφη)=37000/(√3×380×0.9×0.85)=73.5A。计算公式:产生条件:有电场。(电路当中,电源会产生电场。)有自由移动的带电粒子。(电路中,还需要是闭合电路。)...
37kw电机
额定
电流
多少
答:
37kw,380v,
电机的额定电流是:I=70.27A
,启动电流是额定电流的4-7倍,281-421A但时间很短。三相鼠笼异步电机的启动电流一般是4~7倍,但是不是绝对的。不过一般要求电机的起动电流不能超过其额定电流的2~5倍。电机功率超过30kw的电动机不适合频繁启动,因为30kw以上电机启动电流一般为额定电流的6-...
37kw电机
要配
多大
开关和保护器
答:
37kw电机的电流约为70A
,保险选用200A(额定电流的2.5-3倍),空开选用100A(大于等于额定电流值),热继电器的整定值为70A额定值。(注:如果此电机是用于启动时间较长的大型离心风机等,各开关和保护的数值请翻倍)
37KW电机
用
多大
的电线?
答:
37KW的电机
额定
电流
约73.5安,应选16-25平方的铜电线。电机在电路中主要作用是产生驱动转矩,作为用电器或各种机械的动力源,发电机在电路中用字母G表示,它的主要作用是利用机械能转化为电能。导体受力的方向用左手定则确定。这一对电磁力形成了作用于电枢一个力矩,这个力矩在旋转电机里称为电磁转矩,...
37千瓦
电机电流
应
是多少
(已安装二次起动)?
答:
37千瓦
电机
的额定
电流
是
37KW
/(√3x380Vx0.8)≈70.3A 电机在正常工作中电流不会超过70.3A,否则是超载运转。
380V/37千瓦
电动机
应选用多少平方的电缆线?
答:
37千瓦电动机额定电流
70A
左右,用16平方铜线或25平方铝线就可以。也就是说如果一个家庭所有用电器加上总功率为6000瓦,则最大电流是 I=P/Ucosф=6000/220*0.8=34(A)。一般情况下,家里的电器不可能同时使用,所以加上一个公用系数,公用系数一般0.5。所以,上面的计算应该改写成 I=P*公用系数/...
37千瓦
电动机
额定
电流是多少
安
答:
三相
电机
额定
电流
具体
是多少
,还要看电机是几极的,如果是按估算,那就是每千瓦电流约为2安,所以37千瓦电机的额定电流约74安培左右,以下数据是各极数的各电流: 下面数据提供你查询,
37KW
, 2级67.9A 37KW, 4级69.9A 37KW, 6级71.1A 37KW, 8级77.8A 以上仅供参考!谢谢!
请问37千
W电机
、需要
多大
开关?几平方线?怎么计算?谢谢。
答:
37千
W电机
,额定
电流
大约:I=37/(1.732*0.38*0.8)=71A 选用铜导线面积:S=71/2.8=25平方毫米 选用空气开关容量:额定电流(71A)*(1.5-2)倍 100A
37千瓦
电机
要用
多大
的接触器和多大的线?
答:
37KW的电动机
额定
电流
70A左右,至少需要80A的接触器,用100a接触器比较耐用,电线需要25平方的国标铜线,或者35平方的铝线,如果线路很长还需要根据计算压降增加电缆截面