11问答网
所有问题
当前搜索:
380kw50hz是三相多少安
三相
电
380
V/
50Hz
,需要多大的断路器
答:
额定功率=360
kW
,
三相
电压=
380
V,功率因数=0.85,额定电流=643.5A,可选电缆:400mm² PVC塑料绝缘 单芯铜线,推荐载流量650A,相应功率363.7kW,电缆满负荷时7%电压损失距离为890.5m;300mm² PE塑料绝缘 单芯铜线,推荐载流量740A,相应功率414kW,电缆满负荷时7%电压损失距离为58...
4
kw
电机的额定电流为多大?怎么选配
三相
电表?
答:
(
380
V
50HZ
)4
KW
电机的额定电流为:7.15A。可以选用直接接入式的,额定电流20(80)A的电表。根据
三相
电功率计算公式:P=√3UIcosa(cosa为功率因数,一般取值0.85)I=P÷(√3Ucosa)=4000÷(1.732×380×0.85)=7.15(A)
3相
4极5.5
Kw
的电机
50Hz
运转时电流是11.2A,60Hz运转时是7.4A,50Hz时电流...
答:
380
×√3×7.4×0.8=3.896
kw
1台
3相
额定电压
380
V
50HZ
7.5
KW
的异步电动机,正常使用的电流
是多少
...
答:
工作电流14A左右 选4平方导线即可 如果供电距离过长的话 可加大导线面积 防止压降过大
3*5(20)A
50HZ
200r/
kw
请问这个电表是多大的呀
答:
14
千瓦
这个电机明白怎么看,
50HZ
/
380
电流多大 60HZ/380电流多大,220V呢?_百度...
答:
这个电机
是三相
四极异步电动机,额定转速1430(
50HZ
)1725(60HZ)。电机额定功率是2.2KW,可以星接也可以角接,星接时接入
380
V交流电,额定电流为8.7A(50HZ) 5A(60Hz);角接时接入220V交流电,额定电流为9A(50HZ),5.2A(60HZ)。由于星接和角接接法的不同,使两种接法每相绕组上都是承担220V电压,...
怎么计算
三相
电电线大小
答:
假设
三相
电电压是
380
V,频率是
50HZ
,功率是14
KW
的电动机。三相电电线的截面积是:4平方毫米铜制导线。计算方法如下:根据三相电功率计算公式:P=√3UIcosa(cosa是功率因数,一般取值0.85)I=P÷(1.732×380×0.85)=14000÷(1.732×380×0.85)=25.025(A)根据导线载流量表:2.5平方铜...
三相
电12
千瓦
,要用
多少安
空开和多少平方毫米铜芯线
答:
如果
是三相380
V
50HZ
交流电,要用21.45安的空开和2.5平方毫米铜芯线。(以电动机为例)计算方法如下:根据三相电功率计算公式:P=√3UIcosa(cosa是功率因数,一般取值0.85)I=12000÷(1.732×380×0.85)=21.45(A)2.5平方铜芯线允许长期负载电流为:16A—25A ...
三相
电
380
.电流分别是120.125.100.频率50.怎样算功率
答:
三相
电
380
V的情况下,电流分别为120A、125A和100A,频率为
50Hz
。要计算功率,可以使用以下公式:功率(P)= √3 × 电压(V)× 电流(I)× 功率因数(cosφ)其中,功率因数(cosφ)通常取0.8,因为题目中未给出实际的功率因数。对于120A的电流,功率计算如下:P = √3 × 380V × 120A...
三相380
V/
50Hz
电动机用什么开关电器合适?
答:
5~2.8
安培
,最多可拖450A电流! 而190
KW
电机额定电流不会超过
380
A,所以选用185电缆足以。。如果不超过100米距离,那么可以选用150平方的铜电缆。。如果你这电机是星三角启动,那么按电机额定电流380A计算其相电流约为220A,那么选用95mm²的铜芯电缆足以!