11问答网
所有问题
当前搜索:
380v电锅炉
380电锅炉
接线有没有反正接法
答:
该产品接线有正反接法。
380V电锅炉
的接线有正反接法。在接线时,需要按照规定的接线方式进行连接,以确保安全和设备的正常运行。如果接线方式不正确,可能会导致设备无法工作,甚至引发安全事故。因此,在进行接线前,应该仔细阅读设备说明书或者咨询专业技术人员,确认正确的接线方式。
一个8KW的
电热锅炉
,电压
380V
,要配多大铜电线和空开?
答:
8千瓦
电热锅炉
电压
380伏
,电流就是21安,需要配40A的空开,电线选择6平方比较保险,6平方可以过36安,保证电热锅炉长期使用不会发生故障。
380v
半导体
电锅炉
能用220v变频器吗
答:
380v
半导体
电锅炉
不能用220v变频器。根据查询相关材料公开显示380v半导体电锅炉不能用220v变频器,由于输入电压不够,变频器经整流滤波后的电压是220X1.35=297V,而
380V的
变频器整流滤波后应该是380X1.35=513V.当380V变频器用在220V电压供电时,母线电压得不到相应的513V,变频器会报欠压故而停止...
380伏电锅炉
缺项会损伤设备吗?
答:
380伏电锅炉
出现缺相故障,一般情况下并不会损坏锅炉设备。但是锅炉设备通常是具缺相保护的,所以锅炉出现缺相故障时,锅炉的缺相保护会动作,影响锅炉的正常使用。如果锅炉没有内置缺相保护装置,则锅炉可能处于缺相运行,则锅炉的热功率会降低,造成锅炉热输出不足。如果锅炉出现缺相故障的同时,锅炉配套的水...
380V电锅炉
8kw一个小时多少电?
答:
满载运行的话,一小时8度电,因为1度电的单位就是kwh。
380V
,50kw的
电锅炉
用多大的空开?用多大截面积的电缆?怎么计算的?谢谢...
答:
380V
,50kw的
电锅炉
用90安培的空开,用35平方毫米截面积的电缆。计算方法如下:根据三相四线制功率计算公式:P=√3UIcosb(cosb表示功率因数,一般取值0.85);I=P÷(√3Ucosb)=50000÷(1.732×380×0.85)=89.376(安培)根据安全载流量,可以查到需用35平方毫米的铜芯电缆。
改造
电锅炉
,九千瓦锅炉
380V锅炉
能否改成220V的?
答:
220V的加热管可以接在220V或
380V的
电源上!接在220V电源上可以并联,也可以串联,只是接法不同!380V的加热管只能接在380V的电源上!220V的加热管接380V的电压时,只有星型接法才能发挥功率。作三角型接法因线电压=相电压,实际电压大于额定电压容易烧坏管子;380V的加热管则需作三角型接法接380V...
380V
24KW
电锅炉
用多粗的电线,多大的开关?
答:
380V
24KW
电锅炉
电流是36A,综合考虑线路的敷设方式、环境、质量、长度等,建议选用10平方的铜芯线(6平方的线发热),63A的断路器。
63KW
电锅炉380V
工作电流是多少安
答:
恒信电锅炉提醒您,63KW
电锅炉380V的
工作电流是95A
380v
324kw
电锅炉
需要装多大的电表
答:
380v
324kw
电锅炉
电流约486A,需要使用600/5A电流互感器并配互感器式电度表,计量倍率120倍。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
380伏电锅炉
35kw380电锅炉多少钱
380v电蒸汽锅炉
380MW机组锅炉
380伏小型锅炉
山东八面云电锅炉
380v电锅炉电加热棒
电锅炉220V好还是380V好
380v电锅炉接线图