答:
本身容量达到200A的三相电度表,就能承受380×200×1.732×0.85=111887(W),
也就是110千瓦的负荷
。
空调
200安
电流
380
伏的
多少千瓦
?
答:
如果是3相380v200A,
132千瓦
。这应该是中央空调了。这里不计功率因数。
100千瓦
380V
需要
多大电表
?
答:
100千瓦380V
,运行电流约200安培左右,安装电表需加装电流互感器,配置250/5电流互感器3个加3(6)A三相四线电度表。
你好,请问三相断熔器
200安
最大
多少千瓦
答:
U=P*I*1.732=380*200*1.732=131632VA=131.6KVA
考虑到功率因数大概在120KW左右
。
电表两百安
能用
多少千瓦
答:
我去,干了20多年,被你难住了。
电表
还有
200
A的吗?我们的电表是用来计量用电量的,单位是
千瓦
*小时。
38oⅴ2OO漏电断路器需要
多大电表
和互感器?
答:
200
A的断路器最大可以带载200A,根据开关来选择
电表
容量和互感器,互感器选择200/5A的,电表选择3×5A的就行,倍数是40倍
100千瓦
电能直接表用
多少
A
答:
100千瓦
三相380伏电流是152安,至少需要200安的电表。不过没这档大的电表,不说表本身仅是接线端子都无法安装
三相
380V的200
A断路器它的额定工作电流是
多少
答:
你说的情况单相电流,三相电流没有1200A的,应该是280*1000/
380
/1.732=425A,还有你说的功率应该是最大功率,实际功率以
电流表
测量为主,因为电器不可能全都一直满载运作的,你单位280KW额定功率425A电流,实际功率用
200
A开关带起来一般都可行,因为实际功率肯定少于每相200A ...
电表
互感器倍率
200
/5相当
多少
容量?
答:
三相0.38KV,相当于80--100 KW
四十个
千瓦
要用
多大
的
电表
?
答:
200
A到400A的
电表
.。40KW负荷在三相
380V
、功率因数取0.8条件下电流为76A(功率因数1时为61A),4*25+1*16铜芯电缆安全载流量为95A,符合要求,空开选用DZ100-80A,互感器选用100/5,电表选用3*5A三相四线制电表,当然也可用3*80A电表不用互感器直接。