380v200个电流是多少千瓦
已知电压
为380V
,
电流为
3A,求负载的功率
为多少千瓦
?
答:
P=
380
*3=1140W=1.14
千瓦
25平方铝线
200
米,
380v
能带
多少千瓦
?
答:
在考虑25平方铝线
200
米,
380V
电压下能带
多少千瓦
的负载时,我们需要知道几个关键参数:1. 铝线的最大载流能力:这取决于铝线的材质、截面积、敷设方式和环境温度等因素。2. 电压降:电线上会有电压损失,这取决于
电流
大小和电线长度。3. 功率因数:负载的功率因数会影响实际功率的计算,通常电动机的...
三相四线的功率相电压
380V电流是
20A功率
是多少
?
答:
三相四线的功率相电压
380V电流是
20A功率是10.5
千瓦
。由三相电机公式得:P=1.732UIcosΦ 所以功率P=1.732*0.38*0.8*20=10.5千瓦,cosΦ为0.8。电压为380V。三相交流发电机向外供电时,把三组线圈的末端X、Y、Z联在一起,从联接点引出一条线,这条线叫零线,也叫中性线。再从线圈绕组另...
电工计算
380v
20
千瓦
需要
多大
安培保险丝
答:
报装
380v
20
千瓦
是否每相都负载20千瓦 总功率20KW,电流约40A。空气开关选择63A的。 电缆截面建议选择10平方的铜芯电缆。 10平方的铜芯电缆明线敷设安全截流约70A。380v100KW需要多大保险丝 100kW,
380V电流
大概在
200
A左右,这么大电流找保险丝估计是不好找了,建议用空气开关吧,选200A或250A...
380
伏2
千瓦
电加热管有
多少电流
?
答:
你好:1,三相电加热管额定
电流为
I = P ÷(1.732 × U)= 2000W ÷(1.732 ×
380
)= 3A 。2,根据经验公式:1
千瓦
是 1.5A ,2 千瓦就是 3A ,很方便计算的。
1请问为什么三相电动机
200千瓦
,
380V
相
电流
要有400安,若是3800V呢,只有...
答:
您好:您是学电的吗?因为P=1.732UI COSφ 式中:P电机功率 1.732即根号3(打不出来就直接写1.732了)U负载电压 I负载
电流
COSφ功率因数 将上式变换:I=P /1.732U COSφ 可见负载功率不变,电压越高,电流越小。关于第二个问题,和上面的问题基本相同,用户用电电流的大小和输电电流没有...
1、8
个电流是多少千瓦
?
答:
“1、8
个电流
”是指
电流为
1.8A吗?那么电压
是多少
呢?假设你的用电器电压如下:单相交流220V:P=1.8×220=396W;三相交流
380V
:P=1000W。
380v
和220
v千瓦
每小时
多少
度电?有公式最好! 谢谢
答:
因为:1度=1KWh 也就是说1个功率为1KW的用电器,接通1小时,就用了1kwh也就是1度电 因此不论是
380v
电压下的1KW用电器,还是220v电压下的1KW用电器只要在电路中接通1小时,都是1KWh,即消耗了1度电,只是不同的在于它们的工作
电流
不同:(假设为纯电阻用电器)
380V
电压下的1KW电器工作电流=P/U...
电压
380V
,电机132
千瓦
,咋计算
电流
答:
电压
380V
,电机132
千瓦
,
电流
计算:I=P/1.732/U/COSφ=132/1.732/0.38/0.8=251A.(0.8为功率因数);实际电流随电压高低\功率因数的大小和负载的多少的变化而变化。电流:科学上把单位时间里通过导体任一横截面的电量叫做电流强度,简称电流。通常用字母 I表示,它的单位是安培(安德烈·玛丽·...
三相四线的功率相电压