11问答网
所有问题
当前搜索:
380伏30安电流用几平方的线
380的
电机。功率5.5KW。
电流
12A求
用多少平方的
铝线和铜线及计算公式(计 ...
答:
铜线2.5
平方
,铝线4平方,如果距离比较远可以加大一个等级。经验公式:每平方铜线6-8A,每平方铝线4-6A。
电流
125a,电压
380v
,
用多少平方的线
?
答:
6平方毫米铜电源线的安全载流量--48A 。10平方毫米铜电源线的安全载流量--65A。16平方毫米铜电源线的安全载流量--91A 。25平方毫米铜电源线的安全载流量--120A。
30平方
毫米铜电源线的安全载流量--150A。如果是铝线,线径要取铜线的1.5-2倍。如果铜线
电流
小于28A,按每平方毫米10A来取...
60千瓦三相的
用多少平方电线
答:
60千瓦三相的用25
平方
铜
电线
;1平方(毫米)铜线最大可安全通过6A
电流
;功率公式P=UI可知I=P/U=60000瓦/
380伏
=157.89A;60千瓦三相的用电器正常工作电流近150A;所以60千瓦三相的用25平方铜电线。
...怎样计算它的工作
电流
由多少,
使用多少平方的线
?铝线合铜线各怎样计...
答:
正规合格的产品铜芯的
电线
1
平方
毫米能承载6-8
安培的电流
,一般不要超过6安培就比较安全。日常很多电源线是2.5mm2
的线
。说得就是线的垂直横切面为2.5平方毫米。一般能承受15安培,乘以电压220
伏
那就是能接3.3千瓦。国标GB4706.1-1992/1998规定的电线负载电流值(部分)铜芯线截面积 直径 允...
求
多少电流用
多大线的计算公式和多少功率用多大
的线
的计算公式
答:
铝芯绝缘线载流量与截面的倍数关系 10 下五,100 上二,25 、35 ,四、三界,70 、95 ,两倍半。穿管、温度,八、九折。裸线加一半。铜线升级算。说明:口诀对各种截面的载流量(安)不是直接指出的,而是用截面乘上 一定的倍数来表示。为此将我国常用导线标称截面(
平方
毫米)排列如下:1 、1....
30
千瓦的电机
需要
用多大的开关、接触器、保护器、电缆?
答:
电动机额定电流约为
30
*2=60A。开关大小:为电动机额定
电流的
1.1——1.5倍来选择。则为90A,但是没有90A开关,所以选用100A。电机启动后,改成三角型接法电路,使得电压为
380V
,进行正常运转。 这样有效保护电机以及电路系统,防止电流过载,不容易烧毁。
...
电流
是
30安
,用在220
伏的
线路上需要
用几平方的线
才能承受,谢谢_百度...
答:
最小10
平方
,16平方最好。
100kw要用多大的
电线
?点样算出来,望给予帮助,谢谢!
答:
100KW设备需要用95
平方
毫米的
电线
。单相负荷每千瓦4.5A(COS&=1),电机每千瓦2A(COS&=0.85、N=0.85),计算出
电流
后再选导线。单相负荷100千瓦=450A(如果是分到3相上,就除3。),电机100千瓦=200A。25平方毫米铜电源线(BX)的安全载流量--126A。100KW按三相电源供电,电流约178.7A,...
150
平方
铜电缆3000米能用70千瓦吗
答:
150
平方
铜缆1000瓦可以承受300A的
电流
,铜芯线的安全载流量计算方法是:220伏的电压下1000瓦电流约等于3.966安
380伏的
电压下1000瓦电流约等于1.998安 因此150平方铜电缆3000米能够承受70千瓦。相关知识: 2.5平方毫米铜芯线的安全载流量是28A口诀1:按功率计算工作电流:电力加倍,电热加半(如5.5KW电动机的额定工作电流...
...漏电空开是63安(用线是16
平方
)
电流
是
30安
空开发热。
答:
一般空开有点发热问题不大,如果空开的进线和出现端子接线太松也会发热,把线重新紧固一下,只要开关不会误跳闸就没事