用多大的断路开关
答:
选择Ir=16A带漏电保护功能的塑壳式微型空气断路器合适。
潜水
式
水泵
应选择带漏电保护功能的开关。计算
三相
电流:Ijs=P/U/√
3
/cosφ=6300/380/1.732/0.85≈11.3A;选择空气断路器的额定电流应是计算电流的1.1~1.5倍,Ir=1.2Ijs=11.3×1.2≈13.5A,选择Ir=16A带漏电保护功能的塑壳式微型空气...
3相
7,5
千瓦潜水泵
漏电保护器跳闸是什么原因?
答:
一是
潜水泵
或电线漏电,漏保正常保护跳闸。二是漏保问题,漏保太过灵敏或选小了。三是潜水泵问题,缺相或卡住不运行或超负运行等。
3千瓦
40米扬程油浸下吸式
三相潜水泵
答:
潜水泵
的接线为三角形接法,同色同绕组,
三相
分别为:U1和U2、V1和V2、W1和W2。将U1同W2接在一起接电源A相,V1同U2接在一起接电源B相,W1同V2接在一起接电源C相即可。接好后,通电试转,若反转,将电源A、B、C其中的任意两相对。 仔细观察,会有...
三相水泵
4
千瓦
的电机,电流应该是多少?
答:
可按每个
千瓦
2安培计算电流,4千瓦就是8安培。如果是电热负载,每个千瓦电流(必须
三相
380V)只有1.5A,电动机由于存在功率因数和效率,所以电流稍大。
3千瓦三相潜水泵
80mm出水口扬程多少
答:
你的
潜水泵
应该是潜水污水泵。扬程和流量决定功率。所以想要知道你的扬程,也得知道你的流量是多大的。你的潜水泵的出水口为80,流量大约为30-45方,扬程应该在10-20米之间。天津奥特泵业杜经理回答,望采纳!
3千瓦水泵
,用
三相
三线供电,额定电流是多大?该选用多少安空气开关...
答:
电流为6A,用个小开关就行了。最好用防漏电开关
3千瓦
的
水泵
300米距离,
三相
四线25平方铝电缆线供电,线损多少?
答:
△U=PL/CS =3X300/46X25=900/1150=0.8 电压损失=380X0.8%=3V
3KW
用不着这么粗的线,6mm²的就仅够了。电压损失百分数简易计算公式 △U=PL/CS S=PL/C△U △U——电压损失百分数 P——输送的有功功率(Kw)L——输送的距离(m)C——常数,铝线单相8.3,铝线
三相
四线46;铜...
30
千瓦三相水泵
要多大的软芯铜电缆
答:
30
千瓦三相
交流电机,一般需用16(平方毫米)的铜芯电缆。因为,三相交流功率等于√
3
×电压×电流×功率因素(P=√3UI.cosφ)。如若功率等于30千瓦,电压U=380V,功率因数为0.9,考虑发热、机械损失等效率η=0.9。实际工程中还需考虑电机的过载能力、三相电流的不平衡、供给电源电压的下降等因素0.96,...
3
寸的
水泵
是多少
千瓦
答:
你问
3
寸
水泵
的功率?根据扬程不同,电机功率差别很大。例如扬程5米的泵,电机功率仅1.5
千瓦
。而如果扬程20米的泵,电机功率达到11千瓦左右。
3千瓦
的
潜水泵三相
供电,距离低压线终端500米左右,使用多大规格的铝芯...
答:
△U=PL/CS=3X500/46X10=1500/460=
3
.26 电压损失=380X3.26=12V 电压损失百分数简易计算公式 △U=PL/CS S=PL/C△U △U——电压损失百分数 P——输送的有功功率(
Kw
)L——输送的距离(m)C——常数,铝线单相8.3,铝线
三相
四线46;铜线单相12.8,铜线三相四线77 S——导线截面(...