11问答网
所有问题
当前搜索:
4千瓦水泵100米远用多粗电缆
两台
4千瓦
380伏的
水泵一百米
距离需要
多大
的电源线?
答:
通过以上计算,距离一百五十米内,
可以选择四平方毫米的国标铜线或选择六平方毫米的国标铝线都行
。
4
干w
潜水泵用多粗
的
电缆
答:
看你使用的扬程是多大的,
如果扬程在200米以内的话,用2.5平方的电缆就可以
,200米以上得用4平方的电缆,这说的都是铜线的
4KW的潜水泵
,线长
100米
,2.5平方的三芯
电缆
是否能用?
答:
220×2.5×8=4400w (8是常数)通过计算是可以使用的,时间长了
电缆线
会发热,不过距离较近,影响不大。如整天使用,电缆线发热利害,就要换成
4
平方的更好一些。由于电缆芯线材质的不同,就同型号的纯铜线电缆发热慢,杂质的易发热。
距离500米
4千瓦
三相
水泵
电压380V
用多大电缆
?
答:
正常情况下4平方电缆,你这个距离太远了,
建议用6平方的
。
功率
4千瓦的潜水泵
得
用多粗
的地埋线?电源距离150米,用铜钱好还是吕线...
答:
肯定是用铜线了,
4千瓦的潜水泵
额定电流约8A,150米供电距离建议用2.5平方的铜芯线。2.5平方的铜芯线明线敷设安全截流量约28A。
4KW的水泵
选
多大
的线?
答:
单相用电还是三相用电?供电距离多远?如果
百米
以内,单相用电
4
平方毫米的铜芯线,三相用电,1.5平方毫米铜芯线。移动
电缆线
1平方也可以用。
4千瓦的潜水泵
,从300米处接电源需
多粗
的铜线
答:
2.5平方毫米铜线或4平方毫米铝线就可以了。
四千瓦潜水泵
距离电源1000米要
用多粗
线径铝线
答:
2.5平方毫米
四千瓦
电动
水泵
机
用多大
线规
答:
4kw泵
,额定电流8A,采用3*2.5+1*1.5
电缆
即可。电缆电流要大于额定电流。
四千瓦潜水泵
五十
米远用
多少平方
电缆
?
答:
如果是220V
的潜水泵
,用
4
平方的铝线,或者2.5平方的铜线
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
4千瓦水泵100米远用多大吕线
4千瓦三相水泵用多大电缆
4千瓦潜水泵用多少平方电缆
四千瓦潜水泵用多大电缆
380v4千瓦水泵用多大的线
4千瓦60米用多粗的线
4千瓦潜水泵用几平方铝线
4kw水泵配多大电缆线
4千瓦水泵100米线