答:
5P=5*735W=3675W;
三相
电机中,电流=功率/ 电压/1.73=3675/380/1.73 =5.58A;
4平方
铜线按照4A每平方计算可以过16A电流,实际电流只有5A多,完全可以。
空调5匹
用
4平方线
够用吗?
答:
5匹空调4平方线
够不够用是不确定的,要看具体的电路情况。一般来说,5匹空调4平方线够用。5匹机的输入功率是4500W左右,可根据I=P/U计算:I:电流、P:功率U:电压。4500W/220V=20.5A,其最大的输入电流在20A左右,根据每平方的电线可以承受6A的电流计算。4平方X6A=24A,所以为保证安全、选择4...
5P的
空调线
用
4平方
的可以吗?
答:
如果是单相电的,最起码要使用6平方的铜芯线,最好使用10平方的。如果是
三相
电的,使用2.5平方的铜芯线就足够了。
5匹三相空调
电线
4平方线
规可以吗
答:
5匹三相空调
的额定功率为3675W;在三相电系统中,电流=功率/(电压*功率因数)=3675/(380*1.73)≈5.58A;使用
4平方
毫米的铜线,按照每平方4A的承载能力计算,可以安全承载16A的电流,而实际所需的电流只有5A多,因此完全足够。
4平方三相
电塑铜线可以带一台5P柜机
空调
吗
答:
可以带使用
三相
电源的
5匹空调
,但不能带动使用单相电源的5匹空调。单芯
4平方
的三芯或四芯电缆线单芯的最大载流量在30A左右,而使用三相电源的5匹空调的单相电流值最大值在10A左右。如果是四芯或五芯电缆线,两芯并联使用来带动使用单相电源的5匹空调也是可以的,不过接线要非常规范,不能出现短路的...
5匹空调三相
电用几平线?
答:
5匹空调3相4线
用2.5或者
4平方线
。不同的空调所需的电线规格差别很大,悬挂式空调一般使用2.5平方电线,而柜式空调则使用
4平方电线
。中央空调使用4平方电线,然后却需要配置6平方电线,所以实际购买的电线应根据空调的功率来确定。5匹柜机空调是属于的高功率电器了,除了选择
空调匹
配的电线外,还必须为...
四平方
220v
的电线
可以带5p
空调
吗?
答:
具体要看
五匹空调
是单相电还是
三相
电的了,是单冷空调还是冷暖双温空调?如果是三相电的,2/
5平方
的铜芯线就可以了。如果是单相电的,制冷没有问题,制热就不行了。
三相四线四平方
的铜芯
线能带
一个
5匹空调
,二个1.5匹空调,40台电脑吗?
答:
五匹
的
空调
最大功率通常在8000瓦左右,正常制冷功率通常在4000瓦左右。两台1.5的空调最大功率在4000瓦左右。40台电脑按每台300瓦计算大约在12000瓦左右。总功率大约在24000瓦左右,
4平方
的铜芯线是勉强可以的。
5匹空调
用几
平方线
?
答:
单相电的
五匹空调
应使用6-10平方的铜芯线,
三相
电的五匹的空调使用2.
5平方
的铜芯线就足够了。
4方铜线
三相四线能带
几个
5匹空调
答:
4平方
毫米铜线允许电流是40安 ,
三相
26千瓦
5匹空调
3.68千瓦。这里的问题是或率因数,或者说是空调的额定电流。如果功率因数按0.85计 可以允许使用5个。