4平方线用63a漏电保护器
63A漏电
空气开关用在
4平方
的主线上是否合理,能否起到
保护
作用。好多人都...
答:
一般不专业的电工都提倡用粗电线、大开关,除了投资成本高大材小用没太大害处,
4平方
铜线安全电流42安,可带负,9000瓦。63安空开可带负载13860瓦,是大材小用了,也显然是没有必要。用于短路保护肯定可以,用于过载保护肯定不适宜!用40安足够,---可带8800瓦 ...
我的
63A漏电保护
开关老是跳闸,输入线才
4平方
的软芯铜芯线会不会太...
答:
但这个不是你跳闸的原因,当你跳闸后,如果发现
4平方
的导线发热,绝缘皮变软,甚至冒烟,那很有可能是你的回路过载了,因为
4平方的线
太小
63A
的断路器保护不了。如果导线不热的话,不是短路就是漏电,估计漏电可能性比较大,建议查查原因吧!
4平方线用
多大的
漏电保护器
答:
4平方线用
多大的
漏电保护器
是不确定的,要看具体的电路情况。一般来说,4平方线用30安的漏电保护器。通常来说会配置30安漏电开关会更加合适一些,如果使用了50安的漏电开关的话,可以说它的灵敏度也就会下降一些,这样在使用电器设备运行中,也就容易出现操作错误现象,所以在选择漏电开关时,一定要选择...
63安漏电保护器
接了
4平方
铜钱行不行?
答:
63
安
漏电保护器
接
4平方电线
,由于4平方铜线载流量30安左右,开关已经失去过流保护作用,仅起到漏电保护作用。
我家装主
电线4平方63安漏电
开关会有什么安全呀
答:
您好,没有问题的,但是,
漏电保护器
的功率要看您用的电器的功率来定,您家里所有插座上的总功率是多少呢 ,比总功率稍大一点就行,不是越大越好,也不是越小越好,
63A
指的是,漏电保护器动作时切断主电路的容量,而不是它的动作电流,它的动作电流只有几十毫安而已,所以漏电保护器不管大小它都能...
家里
4平方铜线
装
63安漏电保护器
可以吗
答:
不可以。
4平方铜线
安全承载才30多安,如果你家里电器多,同时使用时维持电流在40安以上会很危险,电线烧了造成短路才会跳闸。4平方铜线建议使用20安或25安
漏保
或空开,最大使用32安漏保或空开。安全事大,希望你引起重视。
主线路是
4平方
的铜芯
电线
,总电闸能
用63A的漏电保护器
或漏电空开,能起到...
答:
可以的,总开关只是起短路
保护
的或者是维修师傅当做隔离开关使用。真正起作用的是分开关。如果总开关选择过小很容易烧坏(额定电流的1.5-2倍选取)
220v
63a漏电保护器
接
4平方线
可以吗?
答:
可以使用,但最好是使用25-32A的漏保,
63A的漏保
最适合10
平方
的电源
线使用
。
我家主线
4平方铜线
,接c63的
漏电保护器
行吗
答:
c63的
漏电保护器
选得大了。
4
方
铜线
的额定电流大约是30A左右,选c32的或c45的比较合适。
主线
4平方
电路线能安装
63A漏电保护器
,(总电闸)。
答:
太大了,
4平方
的铜芯线,暗线铺设可以使用25A的
漏保
,明线铺设可以使用32A的漏保。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
63A空开接三根4平方线可以吗
4平方配63A漏保可以吗
4平方线用63a空开危险吗
4平方线配40a漏电保护器好吗
6平方铜线配63安漏电保护器
4平方线用多大的漏电保护器
4平方用63安漏电保护器
6平方电线能装63a空开吗
4平方电线可以配32A的漏保吗