11问答网
所有问题
当前搜索:
400kw380v用多大电缆
400
千瓦
380v要多大电缆
答:
该功率需要使用400平方的铜芯电缆
。400千瓦380v需要使用400平方的铜芯电缆,因为根据功率公式P=1.732UIcosφ,可计算出电流为715A,而根据电缆载流量表,400平方的铜电缆载流量约为750A,能够满足电流要求。因此,使用400平方的铜芯电缆能够保证负载的正常运行。
400kw380v用多少平方
的
电缆
答:
400kw380v可以选用240平方毫米的电缆
。但这只是一个大致的推荐值,实际选择时还需要考虑电缆的长度、敷设方式、工作环境温度等因素。首先,我们要了解电缆的载流量与电缆截面的关系。载流量是指在一定条件下,单位时间内通过电缆某一横截面的电量。而电缆的截面大小决定了其载流能力。一般来说,电缆截面越...
380v400kw用多大
的
电缆
答:
总功率400KW电压380v需要用400平方的铜芯电缆
。按功率因数0.8计算,电流大约为760A。【根据功率公式】P=1.732UIcosφ有:I=P/(1.732Ucosφ)=400/(1.732X0.38X0.85)=715A(功率因数取0.85)【电缆选择技巧】电缆的额定电压等于或大于所在网络的额定电压,电缆...
400kw380v用多少平方
的
电缆
答:
400
平方。根据查询百家号创作者诸小喜爱科技显示,400k瓦
380
伏最大工作电流800A,实际上达到100千瓦以上的负荷,按每千瓦一平方来选用导线,要用400平方的
电缆
。
380v
/
400kw用多大的电线
电缆?
答:
额定功率=
400kW
,三相电压=
380V
,功率因数=0.8,额定电流=759.7A,可选
电缆
:630mm² PVC塑料绝缘 单芯铜线,推荐载流量880A,相应功率463.4kW,电缆满负荷时5%电压损失距离为740m;400mm² PE塑料绝缘 单芯铜线,推荐载流量880A,相应功率463.4kW,电缆满负荷时5%电压损失距离为...
400kw380v用多大电缆
答:
400
平方。根据查询百度百科信息显示,400千瓦如果是
380
伏特,最大工作电流为800安,实际上达到100千瓦以上的负荷,可按每千瓦一平方来选用导线,那么就要用400平方。
400KW
、
380V
可
用多大电缆
?
答:
总功率
400kw
的电流约800A,用2根铜线并用时每平方载流3A算,用一根铜线时每平方载流2.5A算。800/3≈270(平方)
电缆
的定义:定义1:由一根或多根相互绝缘的导体和外包绝缘保护层制成,将电力或信息从一处传输到另一处的导线。定义2:通常是由几根或几组导线(每组至少两根)绞合而成的类似绳索的...
总功率
400kw
电压
380v
,请问需要
用多大电缆
?
答:
总功率400KW电压380需要用400平方的铜芯电缆
。根据功率公式P=1.732UIcosφ 有:I=P/(1.732Ucosφ)=400/(1.732X0.38X0.85)=715A(功bai率因数取0.85)查上面电缆载流量表,可选400平方的铜电缆。距离较远可选500平方电缆。
380v400
千瓦
要多大
线?
答:
400KW
负荷 额定电流I=P/1.732UcosΦ=400/1.732/0.38/0.8=755A 如果是近距离(几十米以内),铜
电缆
120平方毫米,铝电缆185平方毫米。如果是远距离(几百米),铜电缆150—185平方毫米,铝电缆240平方毫米以上。以上计算,减少截面积导线发热,损耗严重,可能不能正常工作,加大一个等级的截面积...
380
的
400
个千瓦
用多大电缆
?多大空开?
答:
结合
电缆
型号规格,选用150平方以上铜电缆即可。
380V400
千瓦功率,根据上述计算,安全工作电流是759.7A,则建议匹配额定工作电流800A的空开,刚好有一定的预留余量,但不建议匹配额定工作电流1000A及以上的空开,因为余量过大,会起不到保护作用。补充说明:1、如果选用铝电缆,查找实用五金手册,铝电缆每平方...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
三相四线400kw用多大的电缆
总功率400千瓦需要多大电缆
240电缆功率对照表大全
400kw单相选多大电缆
400kw380v用多大铝芯电缆
400千瓦电机用多大电缆
400kw380v多大电流
380伏400千瓦需要多大电缆
400kw380v用多少平方的电缆