11问答网
所有问题
当前搜索:
45kw电机用多大接触器和热继电器
45kw电机用多大接触器和热继电器
答:
用100A的接触器,JR36-160的热继电器
。整定85A,三相电机电流计算公式I=P/(1.732乘U乘cosΦ乘η)。
45kw用多大接触器
答:
45KW电机正常运行电流是 45*2 =90A,
100的接触器够用
,用大点接触器寿命更长点,启动电流是 90/3*2大概60A左右 所以星交流选60A左右的。电机的星三角启动的原理,就是对电机的三相绕组在启动时和正常运转时施加的不同的电压,来降低电机启动时的冲击电流。在启动时对电机绕组施加的是星形接法的电源...
一个
45KW电机
的回路里,用星三角降压启动,3个交流
接触器
应该选
多大
的呢...
答:
45千瓦电机满工作电流在90安左右,用两个50A的做运行,一个40A的做星形启动用足够了,
热保护继电器选用100A的
,如果连续运行的建议热继电器选用再大些的
45
千瓦的
电机需要用多大
的开关、
接触器
、保护器、电缆?
答:
因为电机的额定电流是83.5安,所以空开要选用至少100-125A的,
接触器要选用100A的接触器
,如果装的是热继电器,可以装JR36-160型号的,电机轻载的话,选用85A的,调节范围在53-85A,如是满载的话,就选用120A的,调节范围是75-120A.电缆用V V的,3*16+1*10的铜线....
45
千瓦
电机
安装星三角启动
需要多大
的
接触器
,
热继电器
,时间继电器...
答:
45
千瓦的
电机
380V的话电流大概为90A左右,星三角直接启动也相当于全压启动,电流估计为额定电流的5至7倍,
接触器
用100A就差不多,电缆用50的足够了,我说的是铜芯的,哪怕是长时间运行也可以了,其实用35的也差不多了。
...
45kw的电动机
做星三角启动。请问断路器、
接触器
、
热继电器用多少安
合...
答:
断路器150A、
接触器
100A、
热继电器
100A。应该完全可以胜任的!断路器150A已经超标一些了!主线电流最高达到180A,这应该不是电机的额定电流。
45kw的电动机
额定电流只有90安左右吧!主线电流最高达到180A,这些电流是不是还包含着别的什么用电设备呢?若是那你就应该考虑将断路器选择在200安左右才行!
想为一台
45KW
的三相异步
电动机
选择两个
接触器和
一个
热继电器
,请问如何...
答:
45KW的电机
电流约83A,星/三角启动用两个西门子的3TF46、一个3TF44加一个40-57A的
热继
(如3UA5840-2T)。考虑的参数有:1、你电机的功率及接触器可启动的功率,根据你的电机来看,直接启动(只一个接触器)的话要用3TF523和RB1253,或施耐德的LC1-F150和LR9F5369。(直接启动对
电机及接触器
的...
45KW
异步
电机
星三角启动都用到什么器件,
要多大
的呢?
答:
总空开用600A的 每一台的空开用125A的 星三角启动
接触器
用LC1D8011*2 LC1D5011*1.
热继电器
用80-150A左右可调的。
45
千瓦的
电机
配备开关、
接触器
、保护器如何计算
答:
最后选
接触器
线圈的电压,按你的讲述就直接选择380或220。所以主触点选95安以上,线圈选380V。
热继电器
:热元件的额定电流等级一般略大于
电动机
额定电流。所以选略大于90A的就可以了,然后在根据
电机
的额定电流来调整热继电器的整定电流,一般和电机的额定电流相等,但对于过载能力较差的电机,所选热元件的...
控制柜知道
电机
功率
45KW
,怎么选择
接触器
,断路器,电缆,熔断器 根据什么选...
答:
根据使用场合的不同可适当加量)。熔断器禁用,保护
使用热继电器
,选择时要按流过的电流进行选择。综上所述,对于电压380V三相
电机
,如果是星三角启动,
接触器
选65左右,断路器选80-100左右,电缆可选YJV3*16,热继选48-65 其它启动方式,接触器选100,电缆选25平方,热继选63-80 ...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
热继电器选择计算公式
45kw星三角启动用多大交流接触器
13A热继电器对应对大的电机
11kw380v用几平方线
热继电器型号规格表
45kw电机用多少平方的电线电缆
5.5kw电机额定电流多少
30kw电机用多大接触器热继电器
3千瓦电机用多大接触器和热继电器