4kw电机用多大空开
请问380v
4kw电机
的
空气开关
选择
多大
的?并给出选择理由,谢谢
答:
空气开关选择16A
。因为:P=UI可以算出电流值为功率除以电压等于4000/380=10.5。过流整定值基本等于额定电流值,等于10.5A。有的空气开关带有可调节的转盘,可以在一定范度围内调整过载保护的电流值,这个基本调在11A就可以。由于专这里只有一个负载,所以短路整定值等于所带负载起动电流,电机起动电流...
4kw
的
电机用多大
的
空开
和接触器热过载怎么算?
答:
4kw的电机需要15A空开
,12-15A接触器,7-15A热继电器,2.5-4平方电缆。仅供参考。电机的额定电流计算是:三项电机每千瓦两安培电流,单相电机每千瓦八安培电流,启动电流是4~7倍,接触器额定电流是电机额定电流的1.2倍以上,热保护整定电流是1.1~1.3倍。线路的容量要大于空开的容量, 线路长要考...
4kw
的
电机
需要
多大
的,
空开
,接触器,热继电器,和电缆?
答:
4KW电机额定电流7-8A,
用15A的空开直接控制
,作过负荷和短路保护,2.5-4平方电缆,可以不用热继电器和接触器控制。如果自动控制或需要用接触器,接触器的触点容易出问题,建议用20A的可以满足要求。由于电动机绝缘等级不同,其的容许温升和承受过载的能力也不同。同样条件下,绝缘等级越高,过载能力就...
4
千瓦的
电机
应配
多大
的
空气开关
答:
呵呵,三相380/220V的4千瓦电机,正常工作电流只有7.5A左右,为了在启动时不 跳闸 ,
一般应配普通16A的 空气开关 或短延时电流5倍以上的10A空气开关啊
。
...
电机
,想知道它的电流
有多大
?用多少A的
空气开关
?谢谢
答:
经验公式:1KW=2A (三相380V),
4KW
三相
电机
的电流约8A,
空气开关
选10A的即可。
4
km
电动机
如何选择适配的
空开
、接触器、热继电器的容量、及线径的选 ...
答:
1、
4KW电机
的额定电流大约是8.02安,可以用15A的
空气开关
做为短路保护和过载的后备保护。选用空气开关的速断动作电流时要考虑负载的性质,惯性大的负载先10至12倍的额定电流,小的选6至8倍的。2、不是频率起动的电机可选10A接触器,目前接触器质量都能过关,无须选大二级的。3、热继电器可选7-11A...
4kw电机
要
多大空开
?多大熔断器?
答:
4
千瓦三相
电机
配16A的空气开关,如果没有接触器和热过载保护 最好用10A的
电动机
保护开关,总闸也
用空气开关
40A,熔断器已经被淘汰了
4KW
电器
用多大空气开关
答:
380V
4KW
选择使用16A的空气开关即可。380V4KW选择空气开关的型号时,额定电流数值越大越安全,其实不是,如果额定电流过大,则达不到预期的保护效果。但额定电流如果偏小,则空气开关易频繁跳闸,引起不必要的停电。空气开关安装时,应请专业的电工师傅确保正确安装。一般来说优质
空气开关采用
外壳为阻燃PC...
4kw电动机
,额定电压为380v ,额定电流为8.5A ,应选取
多大
的熔断器与之配...
答:
不同的熔断器特性不一样,选择也不同。《工业与民用配电设计手册》第三版中的数据。aM熔断器取10A,断路器选电磁脱扣的(
电动机
保护型)10A,热继电器选整定电流8.5A的即可。
2.2kw和
4kw
各需要
多大
的
空开
?
答:
2kw和一个
4kw
各需一个10A和一个16的
空开
。空开的额定电流一般按照负载电流的1.5-2倍左右选择。如果用于照明负载,选择16A。如果是动力负载,冲击电流比较大的负载,比如
电动机
,选择20A的开关。如果是单相负载,
4KW
电流约20 A。至少要选择32A的断路器。