11问答网
所有问题
当前搜索:
4平方线最大用多大空开
4平方
毫米的铝线7000W的功率应该
用多大
的
空气开关
答:
从这个角度,如果不是很远的情况下,你可以选择
4平方铜线
或者6平方铝线。如果真是距离150米供电(不说是不是高楼),一定采用
4平方的铜线
。请问:6平方毫米的铜线能负载的
最大
功率是多少?4平方毫米和2.5平方毫米呢?一般按6A/mm2计算6mm2×6A/mm2=36A×220V=7920W 4mm2×6A/mm2=24×220=5280W 2.5mm2×6A/mm2=15...
一般家用导线
4平方
,
空开
用4P125A有没有影响
答:
当然有影响!
4平方线用
的空开太大了,万一短路就会烧电线,容易着火!根据4平方的
线用空开
只能用到30安倍以内。
4平方电线
可以承受的
最大
功率多少
答:
4平方电线
可以承受的
最大
功率是7000W。所以新家准备安装即热式热水器,
最高
功率达到8000W,4平方的线是不够的,必须换成6平方。4平方的暗线可以承受的安全电流如下:1.30A(40度环境);2.33A(35度环境);3.36A(30度环境);4.39A(25度环境)。所以根据以上因素,其安全负载功率为6.6KW~7...
铜线
主线6平方、插座线
4平方
.照明灯线2.5平方.配漏电开关
多大
的才适合...
答:
空开电流大小一般按照负载大小配置的。主线6平方空开:40A或60A 2P空开;插座空开:按照负载配(单个空开不大于32A,一般用10A、20A;空调插座用25A、32A);照明空开:按照负载配(单个空开不大于20A,一般用6A、10A)主线
4平方空开
:32A或40A 2P空开;插座空开:按照负载配(单个空开不大于20A,一般用...
三相五线制
4平方
铜心电缆
最大用多大空开
?
答:
可以对照下表:楼上的回答是对的,我想点赞,结果误点到旁边的反对了,囧。。。
家里
电线
主线是
4平方
的铜芯线,负载电流多少安培的,现在用的是40A的总...
答:
4平方
的铜芯线,暗线铺设可以承受25A以内的电器工作电流,明线铺设可以承受32A的电器工作电流。既然跳闸,要么的性能不佳造成的,要么是电源线接头没有固定紧密导致接触不良引起的,建议更换32A的
空开
即可,连接固定前把电源线接头刮干净,一定要把固定螺丝拧紧,...
主线
4平方
下线2.5平方
用多少安的空开
?
答:
进线
4平方
,出线2.5平方用20安的
空开
家庭2.5mm2铝线
最大用多大空气开关
?如果
4
平铝线
最大用多大空开
不烧线...
答:
2.5的
最大
也就是20A,
4平方
32A 。最好用带漏电保护的断路器,这样会有安全感。正泰的就行了,DZ47LE-32(C20)型号就行。额电流20A就可以了。4平方时应该用C32即额定电流为32A的。跳扣电流0.03A。如果要
用空开
也用32A就行。
家里照明
电线
是2
平方
插座
4平的
总开关用63的
空开
行吗?
答:
不行。有2平方和
4平方线
,按保护小规格原则
空开
只能选16A。
4平方
铜心线进户选10A
空开
合适吗?
答:
暗线铺设应选择25A的
空开
,明显铺设应选择32A的空开。