4平米电线用多大空开
3p空调
4平方
米的线单独用C25的
空气开关
行不行?
答:
根据您的描述,3p空调一般用电流是20安左右,
4平方电线
的载流量是30安左右,所以用c25的
空开
做开关没有问题,可能在空调刚启动时会跳闸,最好用C40空开做开关。
请问,我这个空调要是制热
使用4平米
的铝线行不行,还有要
用多大
的
空开
(漏...
答:
4平方
的铝线够用的了,4平方的铝线额定电流时32A,你的空调最多18A。
空气开关
用32A的就行了。
7000w热水器用
4平方
线和32A独立
空气开关
可以吗(家里进线6平方线,电表...
答:
电流估算是31.5A,
4平
的线是铜线的话可以考虑,但32A总开关过小,用热水器的时候可能会过载跳闸,具体还待用了才知道
5.5kw的设备接220V
需要
几
平方的
线,
用多大
的
空开
答:
需要
用6㎡的线才可以,32A的
空开
足够了
...一个回路控制一个房间,全部都是
4平方
的多芯线,现在还没有空调,只...
答:
可以的,
4平方
的线容量足够,10A的
空开
也够用,但还是建议空开用大一点的,你不能确定你的房间不接别的大功率用电器,还是多留点余量比较好,事实上当线路有短路时10A和20A的
空气开关
保护效果是一样的,至于漏电开关,你可以用公式算一下,W=U.I 用你的用电器总功率除以220V就知道你的32A够不...
装
电线
的问题
答:
1、40的保险丝肯定断掉,换了铜线上去肯定有危险。不要用保险丝了,换一个60的
空开
试一试,不行就换100的。2、房里
4平米
的
电线
太细了,换成6平方铜芯的。平时最好不要同时
使用
,这样功率太大,不安全有危险。无标签
...是8000瓦电压220V我
要
买多少
平米
的
电线
。
用多大
的空器开关
答:
8000W的按理说40A的空开,
4平方
(38A)的线就够了!理论上这样啊!但是客观因素也要考虑的!线径不够,空开灵敏度不高,线路敷设地点空气潮湿腐蚀,用电器长时间负载...
要
是我,我就选大一点的,空开用60A的,BV线选6平方的!因为一旦出点事,赔偿的钱估计够买一车
空开电线
的了!
...两相电碰线的情况下会跳闸吗?
4平方
线碰线了,急急、、、
答:
100A漏保!家庭为什么装这么大的!只要
电线
是从漏保接出来的,火线,零线,地线,任意两棵线之间碰在一起,,都会跳闸,如果没跳闸,可能两棵线没有真正的碰在一起,你的漏保剩余电流反应太慢,无论什么原因,100A漏保肯定不可以,现在家庭用电每户以8个千瓦为标准,所以总闸是40安,插座总闸32安,...
4平方
米铜线可以承载一个2匹,一个1.5匹变频空调吗?
答:
4方铜线的额定载流量在国家标准《GB/T4706.1-2005》中有规定,是25 ~ 32a——国家标准的允许误差,所以这个规定值是一个区间。所以只要是合格的
4平方
线,其额定载流量都不会低于25A。而当辅助电加热器被两台空调同时开启时,制热运行的最大输入电流值已经远远超过
电线
本身的最大载流...
...的进户
电线
是几平凡方的???要配几安的
空气开关
???还有进户线,空气开...
答:
否则,不是频繁跳闸就是用电设备和线路烧毁也不跳闸。品牌是质量的保证,
空气开关
也不例外。目前,奇胜(Clipsal),梅兰日兰(Mer�linGerin)、西门子、ABB一直是该产品生产领域的佼佼者,产品性能稳定,质量可靠。2.进户线 住宅常用的
电线
有两类,分别是截面为10
平方
毫米和16平方毫米(均为7股...