4平线用多少空气开关
4
平方线能用32A的
空开
吗?
答:
4
平方
线用
32空开有一定危险,需要根据具体情况进行分析。4平方线能够承受的最大电流荷载为35A。若电路配备的是32A的
空开开关
,因为它的额定电流为32A,当电线的电流超过了32安时,空开开关就会出现超载现象,给线路带来危险,轻则造成
空气开关
跳闸,严重情况下还会短路引发火灾。因此为了保障安全,4平方线最...
4平方
线用多大空气开关
答:
4平方的
电线一般配40A的
空开
。家用
空气开关
的选择原则:1.首先计算各分支电流的值 ①纯电阻性负载,如灯泡、电热器、电风扇、电熨斗、电热毯、电饭锅、电炒锅、吸尘器、空调等电器,只要用注明功率直接除以电压即的,公式I=功率/220v。②感性负载,如荧光灯、电视机、洗衣机等计算稍微复杂,要考虑消耗功率...
4
平方
线用
32
空开
有危险吗?
答:
4
平方
线用
4平方铜线建议使用20安或25安漏保或空开,最大使用32安漏保或空开。倘若空开用大了,电流就会大了,容易引发线路老化的现象。另外2.5平方线适合使用28A的空开;6平方线适合使用48A空开;10平方
线使用
65A的空开;16
平线
适合使用91A的空开。在安装时,切勿随意...
4
平方毫米的铜线需要
多大空气开关
才能保护电线的安全?
答:
4平方毫米的铜线需要20A的
空气开关
才能保护电线的安全。穿管敷设的铜线安全载流量通常为每平方毫米5A,因此
4平方的
国标铜芯线的安全载流量为20A,所以匹配20A的开关就可以保证其安全
使用
。
4
平方电线最好
用多少
安培的
空气开关
?
答:
导线载流量与环境温度高低有关,如果是
4
平方铜电线,长期允许载流量为30~35安培,最好用30安培的
空气开关
;如果是4平方铝电线,长期允许载流量为18~25安培,最好用20安培的空气开关。
4
平方毫米的铜线需要
多大空气开关
才能保护电线的安全?
答:
4平方毫米的铜线需要20A的
空气开关
才能保护电线的安全。穿管敷设的铜线安全载流量通常为每平方毫米5A,因此
4平方的
国标铜芯线的安全载流量为20A,所以匹配20A的开关就可以保证其安全
使用
。
4
平方铜线
用多大
的
空开
答:
一般情况下
4平方的
铜线所承载的安全电流为25-32A,如果按25A来计算,
空开
额定电流一般是电线所承载电流的1.1-1.2倍,那么空开额定电流为25*1.1=27.5A,大家应选择C30的空开。4平方铜线所
使用
的空开大小不是固定的,我们应根据电线所承载的电流功率来选择;比如说4平方铜线所承载的总功率为5000W,...
4
平方
线用
32
空开
危险吗
答:
4
平方
线用
功率功率电功率计算公式:P=W/t=UI可得。
4
平方铜线的安全载流量大约是30A左右,穿管敷设打八折后,就是24A左右。6000W的单相负荷,电流就是6000/220=27.3A。当线路发生一般性过载时,过载电流虽不能使电磁脱扣器动作,但能使热元件产生一定热量,促使双金属片受热向上弯曲,推动杠杆使...