11问答网
所有问题
当前搜索:
5万平米施工临时用电估算
工地
临时用电
要怎么计算?
答:
一种估算方法是同时考虑施工现场的动力和照明用电,
可按照下列公式计算:S=K{(∑P1÷ηcosφ)K1K2+∑P2K3}公式中各部分的代表含义如下:S
:工地总用电量;K:备用系数,一般取K=1.05~1.1;∑P1:全工地动力设备的额定输出功率总和,KW;∑P2:全工地照明用电量总和,KW;η:动力设备效率,...
施工临时用电估算
方法?
答:
无功功率的总和(Kvar): Qjz=Pjz×tgφ。式中Kx:各
用电
设备组的最大负荷不同期系数,取O.9 Kzm:
施工
单项负荷
估算
系数,取1.25。算出电流I=Sjs×1000÷(1.732×380)。根据电流大小查表选择电线线径及开关类型。
5万平方
米装修
施工
现场的
临时用电
多少功率合适?
答:
主要看您的用途,如果带点焊机的话建议用16方的电缆了,普通的话4方就足够了。
如何
估算临时用电
负荷的大小?
答:
关于临时用电在方案阶段确实无法计算
,只能按经验值,详细计算需要根据施工组织里面的工期,人员和用电设备来确定。笔者接触过这样的经验值,根据正式用电量的十分之一估算或根据5-10W的指标估算,其实两种方法大同小异,大部分常见业态用电指标在50-100W,十分之一也就是5-10W了。如果遇到差异较大项目...
施工
现场
临时用电
国家标准多少钱一
平方米
答:
施工
现场
临时用电
国家标准多少钱一
平方米
... 施工现场临时用电国家标准多少钱一平方米 展开 我来答 分享 微信扫一扫 新浪微博 QQ空间 举报 浏览
5
次 可选中1个或多个下面的关键词,搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题。 施工现场 临时用电 国家标准 平方米 搜索资料 本地图片 图片链接...
建筑施工现场常规
临时施工用电用电
量为多少?
答:
在建筑
施工
现场,临时用电量的估算取决于多个因素。当总容量达到50KW或设备超过
5
台时,需要制定专门的用电组织设计。对于50KW以下的情况,虽然不必编制专项方案,但必须确保安全用电和防火措施。施工组织设计中,会根据土建部分的规划,包括施工方案、设备选择、进度安排,来
估算临时用电
需求。一种常见的估算...
施工临时用电
负荷计算
答:
全部相加设备总容量517.4kW或kVA。因为这些设备不太可能全部同时使用,所以要
估算
各设备的使用系数;因为设备不太会同时使用所以要考虑同时系数。现将使用系数综合考虑为平均0.70、同时系数考虑0.8、功率因素为0.8,那么,考虑配电的容量为:配电容量=统计
用电
设备总容量X设备的平均使用系数X同时系数/...
根据面积
施工临时用电
负荷
估算
?
答:
根据占地面积首先制定设备布置图,再根据
施工
所需的设备数量进行负荷累加,得出的累计之和就是
用电
负荷,用电负荷系数为0.8。
临
电工程
,怎么根据他土地面积
估算
大概的
用电
负荷
答:
施工临时用电
负荷不是按建筑面积计算的,而是按施工单位提交的《
工程施工
组织设计》方案中的《机具进场计划》中的按施工阶段中的最大负荷计算的。电源由建设单位(业主)提供,而主供电电源(配电间)后的配电设施由施工单位自行负责。电费由施工单位负责或甲方在工程款中扣回。施工临时设施费包含在施工...
施工
现场
使用
多大的
用电
量需要临电专项方案?
答:
估算临时用电
量的方法有两种。首先,可以通过考虑动力设备和照明设备的总需求来计算,公式为:S=K{(∑P1÷ηcosφ)K1K2+∑P2K3}。其中S代表工地总用电量,K是备用系数(通常取1.05~1.1),∑P1和∑P2分别代表动力设备和照明设备的总功率,η和cosφ是动力设备效率和功率因素,K1、K2和K3是...