11问答网
所有问题
当前搜索:
5.5千瓦的电机电流多大
5.5千瓦的
三相空开应该选
多大
的?
答:
5.5kw
电动机电流
计算:P=√3×U×I×cos∮I=P÷(√3×U×cos∮)=
5.5
÷(√3×0.38×0.85)=10(A)电机空开的选择一般是按额定电流的1.5倍选择,1.5倍的电流就是15A,5.5KW电机配20A的三相空开合适。
三相
5.5千瓦的
风机要用
多大
空开和线
答:
16A的空开就够了。按每个千瓦2安电流算,
5.5千瓦电流
约为11安,选16安空开就行了。电线嘛,用铝线的话4平方,用铜线的话,用2.5平方,计算方法说不清楚,就不说了。 本回答由网友推荐 举报| 答案纠错 | 评论 3 4 其他回答 按照电流等于功率除上电压得11安,按正常情况下1mm铜线过6A电流计算,用16A空气开关,2。
5.5千瓦电机
要用
多大
平方的线
答:
5.5KW
电机
用1平方(毫米铜芯导)线。计算方法如下:假设用380V三相四线制网电电源。根据三相四线制功率计算公式:P=√3UIcosb(cosb是功率因数,一般取值0.85)。I=P÷(√3Ucosb)=5500÷(1.732×380×0.85)=9.83(安培)。根据导线载流量:1平方铜芯线允许长期负载
电流
为8A—12A。所以...
2.5平方铜线能带
5.5千瓦
三相
电动机
吗?
答:
3相5.5kw
电机电流
:I=P÷(1.732×U×cosφ)=5500÷(1.732×380×0.8)=10.45a 远端电压降不超过-7%(380×7%=27v)电阻值:R=27÷10.45=2.584Ω 2.5平方铜线 电阻(0.7Ω/100m),允许长度:L=2.584÷0.7×100=369m 2.5平方铜线,长度不超过369米,可以带5.5kw电机。
5.5千瓦
时
电机
长期
电流
14A会烧电机吗
答:
施耐德
电动机
断路器还没有使用过,但5.5kW
电机
选用9-14A的断路器,选型是正确的。堵转却把电机烧毁,存在两种可能:1,你是否把整定
电流
调到该电机的额定电流范围之内,如果是调到最大值,超出电机的额定电流则有烧机的危险;2,该施耐德电动机断路器的灵敏度和质量是否存在问题。
5.5千瓦
水泵,按三相四线接,100米距离,需要
多大
铝线?
答:
5.5千瓦
三相
电机电流
电流不到9安,100米距离并不算远。2.5-4平方毫米铝线就可以了。
5.5千瓦电机
空载运转
电流
是多少安?
答:
三相
电机
空载运转
电流
是额定电流的30~45%(与磁极对数多少有关),磁极对数少为小值,磁极对数多为大值。
两台
5.5
KW
电机
要用几平方的线
答:
你需要29/6=5个平方的线,而市场上没有5个平方的线,再考虑到启动
电流
,所以你最好用6个平方的铜线.2,两台
电机
分开接的话,那电流就是5500瓦/380V=14.5A,同上,你需要14.5/6=2.4个平方的线,选2.5平方的话有点小(要考虑到电机的启动电流),所以最好选用4个平方的铜线....
55kw
的电动机
要用
多大
的电缆
答:
一、
电机
工作
电流
约为110A左右,可以选择35平方毫米的铜电缆。二、计算过程:1、额定电流计算 I=P/1.732UcosΦ=55/1.732/0.38/0.8=50/0.53=104.45A。2、如果是近距离(几十米以内),铜电线25平方毫米,铝电线35平方毫米。3、如果是远距离(百米以上),铜电线50平方毫米,铝电线70平方毫米...
5.5千瓦的
三相
电机
能通个380的漏电开关直接起动吗
答:
这个要看你漏电保护开关的
电流多大
。5、5kw
的电机
,电流一般不会超过18A。所以在你选择开关的时候选择要大于18A、380v的漏电保护开关。而且这个开关是到达一定(过载)数值就会动作。