11问答网
所有问题
当前搜索:
500v电缆绝缘电阻多少正常
500v
摇表测
绝缘多少
合格
答:
不得低于0.5兆欧
。1、规定要求:根据查询《中华人民共和国电力法》规定规程的规,对于500V以下的电压供电线路,绝缘电阻不得低于0.5兆欧。2、保证安全:绝缘电阻值低于0.5兆欧会导致电路中的绝缘性能下降,从而增加触电或短路的风险。因此,为了确保电路的安全运行,必须要求绝缘电阻值不低于0.5兆欧...
绝缘
阻值有什么要求吗?
答:
一般500V以下的,绝缘阻值不得低于5MΩ
。500V以上的,电气设备和线路其绝缘阻值为越大越好。电气绝缘电阻,相间、相对零、相对地、零对地的安全阻值,首先要看你测量的用电设备或者电路的电压来决定其安全阻值。一般500V以下的,绝缘阻值不得低于5MΩ。500V以上的,电气设备和线路其绝缘阻值为越大越好...
500
伏的低压
电缆绝缘电阻
答:
1KV以下电压的电缆电线一般使用500V绝缘表测量,
达到0.5兆欧以上可认为合格
。1KV以下电压的电缆电线使用2500V或5000V绝缘表测量,一般认为是每千伏一兆欧就合格,即6KV的要6兆欧以上。可以参考电力设备预防性试验规程
500电缆绝缘电阻多少
合格?
答:
长度在500m及以下的10kV电力电缆,用2500V兆欧表摇测,在电缆温度为+20℃时,
其绝缘电阻值不应低于400MΩ.有电缆方面的需要推荐了解一下广州珠江电缆
【点击定制您的专属电线、电缆方案及产品】良好(合格)的电力电缆的绝缘电阻通常很高,其最低数值可按制造厂规定:新电缆,每一缆芯对外皮的绝缘电阻(20...
500v
摇表摇50
电缆
400米
多少
合格
答:
大于0.5兆欧
。摇表也称兆欧表,主要用于测量电气设备的绝缘电阻,若电缆线用摇表绝缘,其电阻大于0.5兆欧属合格正常。500Ⅴ摇表测是500V以下电线电缆,使用时摇表的“L"线连接电缆中铜导线头,摇表“E"线连接电缆外层绝缘。
电缆绝缘电阻
值
多少
为标准
答:
1kv以上的动力
电缆
,使用1000V摇表测量,电力电缆可能在10度时就开始发热,1kv以上的电缆,使用2500V摇表测量,电缆温度不超过250度。控制电缆,使用
500V
摇表测量,
绝缘电阻
不小于0.5兆欧。电力电缆,在常温下靠自容制电缆,温度高时,不至于损耗太多,电压降也小。电缆是用一根或者多根相互绝缘的,外面再...
绝缘电阻
的
正常
值是
多少
答:
这就是接线方法。该
绝缘电阻
测试仪有
500V
、1000V、2500V、5000V多个测量档位那我们测量时该如何选择呢?对于测量500V以下的低压电气设备绝缘电阻,我们选择500V测量档就可以了;测量10KV以下的电气设备建议使用2500V测量挡;测量10KV以上的电气设备就使用5000V测量档。回复者:华天电力 ...
电缆绝缘电阻
值标准是
多少
?
答:
电缆绝缘电阻
值标准:1.如果是1KV的电缆,其绝缘电阻值不能小于10兆欧。2.如果是1-3KV的电缆,要求绝缘电阻值不能小于200兆欧。3.如果是6-10KV的电缆,其绝缘电阻值的标准应大于400兆欧。4.如果是20-35KV的电缆,要求的绝缘电阻值标准是不能小于600兆欧的。5.如果是220KV的电缆,在绝缘电阻值...
电缆
的
绝缘电阻
值是
多少
才算合格?
答:
长度在500m及以下的10kV电力电缆,用2500V兆欧表摇测,在电缆温度为+20℃时,
其绝缘电阻值不应低于400MΩ
。电缆绝缘电阻的数值随电缆的温度和长度而变化。为了便于比较,应换算为20℃时单位长度电阻值,一般以每千米电阻值表示,即:R20=Rt×Kt×L 式中R20-在20℃时,每千米电缆的绝缘电阻。MΩ...
绝缘电阻多少
是
正常
答:
长度在500m及以下的10kV电力电缆,用2500V兆欧表摇测,在电缆温度为+20℃时,
其绝缘电阻值不应低于400MΩ.良好
(合格)的电力电缆的绝缘电阻通常很高,其最低数值可按制造厂规定:新电缆,每一缆芯对外皮的绝缘电阻(20℃时每千米电阻值),额定电压6KV及以上的应不小于100MΩ,额定电压1~3KV时应不...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
500v电压要多少绝缘电阻
500v兆欧表多少合格
500v摇表测绝缘多少合格
500伏摇表绝缘电阻是多少
500kV直流断路器绝缘电阻
500kv输电线路绝缘电阻标准
绝缘电阻测试电压500V是
500KV线路绝缘要求
500v测量最大绝缘是显示多少