11问答网
所有问题
当前搜索:
55kw水泵电流多大
55KW
离心
水泵
星三角启动,启动
电流
是
多大
,与额定电流关系。如果是自耦...
答:
55kW离心泵的额定电流通常在110A左右(根据电机极对数不同而有所不同)
。星三角启动电流为直接启动电流的三分之根号三倍,约为60%,(通常15kW以上的电机都是要采用降压启动的),而55kW电机通常直接启动电流大约是额定电流的6倍及660A左右,而采用星三角降压启动后,启动电流只有400A不到。如采用自耦...
...额定电流和功率是110KW、额定电压是380V的
水泵
额定
电流是多少
...
答:
55KW一般的能长期通过的就是额定电流I=P/1.732UcosΦ=55/1.732/0.38/0.8=
104A左右
短期内到110、120A都可以,时间长了,温度升高,损坏绝缘,电机就要损坏。110KW额定电流I=P/1.732UcosΦ=110/1.732/0.38/0.8=208A左右。电机电流估算:1KW=2A ...
电压380V,
水泵
电机功率
55KW
。如何计算工作
电流
?
答:
我们的经验都是简单的换算的。。。
55KW*2=110A
,所有的电器都是围绕这个电流去选择的。你也可以去看看电机,基本上标的就是105-115A之间。。。当然也有一个正式的公式,不过算下来和这个方法算下来的电流基本是一样的,所以你参考这个电流去选择元件绝对错不了的 直接启动的话最好放大一挡,空气开关...
55kw
星星三角启动
水泵
用
多大
空开
答:
你好,
55kw水泵额定电流约110A
,空气开关按照负载电流的1.2-1.5倍左右选择。建议选择160A或者200A的空气开关。
55Kw水泵
应使用
多大
型号热继电器
答:
55KW水泵的电动机额定电流在
100A
左右(具体可查看电动机的铭牌),要选的热继电器可以整定到100A,并留有一定的余量就可以了。比如:JR36-160/75~120.也可以通过电流互感器把电流变小,比如你可以选择150/5的电流互感器配合JR36-20/3.2~5.0 ...
55千瓦
电机24寸轴流泵运行
电流
正常
是多少
?
答:
55千瓦电机搭配24寸轴流泵,
运行电流正常应该在110A左右
。根据电机启动方式的不同,电流也会有所不同。如果采用软启动,电流应该在90A左右。如果采用星三角启动,电流应该在75A左右。如果采用变频器启动,电流应该在60A左右。
55KW 的水泵
改怎么配电啊?电缆跟开关怎么选啊
答:
55KW的水泵,380V,每台额定电流在
100A
左右,200米以内,进线选YJV22-3*70+1*35的电缆,采用星三角降压启动,配电箱到电机出线选2*YJV22-3*25+1*16的电缆,如果是软启动和变频启动时出线选。(如果说负载是长期工作,环境温度较高,供电距离在300-800米进线选95平方的)YJV22-3*35+1*16,...
55Kw泵
水配
多大
导线
答:
55千瓦
105A安全
电流
用25平方铜芯电缆。由于温度和环境最好是要35平方铜芯线电缆铝芯电缆用50平方
工作电压660V,控制
55KW的水泵
,过载参数应整定为多少?
答:
对于交流三相660V电源,
55kW水泵
,其额定
电流
I=P/√3UcosΦ=55/(1.732×0.66×0.85)≈57A,热继电器整定为额定电流的(0.95-1.05)倍,即(54--60)A
请问:
5.5kw水泵电流是多少
?6~7a是不是变小了?而且出水量很小是什么原因...
答:
根据你
泵的
负荷而定,额定的
电流
一般在电机上面标明呢,但实际中,设备的电流最高时电机功率的两倍,也就是你的
水泵
运行电流可到11A,如果再超过的话,长时间运行,电机会烧的。你说的6-7A不小,可根据你的最高电流,推算出你的泵运行时正常的。至于出水量小,看看进出口管线都畅通着没,再就是泵...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
55kw深井泵水泵电流多大
三相52千瓦潜水泵多少电流
55千瓦正常工作电流有多大
55kw水泵空载电流多大
55千瓦380v电流多大
水泵电流偏高怎么解决
55kw水泵电机额定电流
5500w水泵电流多大
4kw水泵运行电流多大