6平方铝线配多大的空开
家用
六平方的铝线
可以承受
多大
功率?用什么样
的空气开关
?
答:
六平方的铝线一般可承载约30A的电流,市电下六千多瓦,
一般可以选用DZ47LEC32类空开
。
家用
六平方的铝线
可以承受
多大
功率?用什么样
的空气开关
?
答:
使用的假如是明线,不穿管,不在高温场合下,220*42=9240W,
用63A规格的空开
。
6平方铝线要用多少安的空开为好
答:
6平方的线大约能长期载30A左右的安全电流,
建议选的开关不要大于32A的
。
电工在单相进户线
6平铝线
主线安装63安培
空开
是否大了点?但是他是有电工...
答:
有点稍大,但是给你家里用32A也稍小点,如果你觉得不放心可以换掉,
用63也没事的
。
36a
的空气开关
接
6平方
的线,长20米,最大可以带多少瓦,怎么算出来?_百度...
答:
6平方
的铜线可以承载36安,所以:36a
的空气开关
,2极,220伏电压,可负载220*36=7920瓦 36a的空气开关,2极,380伏电压,可负载380*36=13680瓦 36a的空气开关,3极,380伏电压,三相对称负载无中线,可负载220*3*36=23760瓦 以上指的都是视在功率。
10千瓦的
用
电量需要
多大的空开
?
答:
1、10千瓦
用
电器如果在220V的电器,它的最大电流在40A左右,10平方以上的铝线或6平方的铜线,
空开
选用63A以上。2、如果是380V 的电器,它的电流在20A左右,
6平方的铝线
也可以,如果线路比较长,电机(因为电机起的电流大)在这个基础上要加大。3、10千瓦
空气开关
原理是当线路发生一般性过载时,过载电流...
6mm
铝线
接
空开
16a能起到保护作用吗
答:
能起保护作用,6MM
铝线
大概能带4800W左右,16A两项
空开
大概能带3500W。
6平方的铝线
2.7千瓦的电机30瓦的刀闸可以吗?
答:
2.7W电机电流约为2700/380/1.732/0.8=5.2A,查表,
6平方铝线
载流42A,远远超过,最好使用
空开
。
家用进线
铝线6平方
,出线10平方铜线可以吗?
答:
答:电表出来是
6平方铝线
,过
空开
后
用
10平方铜线,完全可以。解析:你这种接线没有任何问题,但却有点浪费。其实你家的进户线是6平方铝线,与6平方铝线匹配的铜线4平方即可。参考实用五金手册,每平方铝线的安全工作电流是4.2A,每平方铜线的安全工作电流是6A,6平方铝线所能承受的电流6×4.2=25.2A...
进户线10
平方
,家里漏保63的.需要
多大的空开
答:
10平方铜线配63安漏保做总开关可以,分路都
用空开
就行了,
6平方配
40或32安空开,4平方配25安空开,2.5平方配20或16安空开,1.5平方配16或10安空开。如果是
铝线
,空开或漏保按上述降一个等级配。。