6000kw用多大电线
6000kw需要多大
变压器价格?
答:
你用电量有
6000kw
的话,大概是
需要
7400kva的变压器容量,可以采用3台2000kva变压器加上1台1600kva的变压器。像这种规模的用电量,最好是直接找当地的电力安装公司设计方案。
6
6000
瓦的家庭功率得
用多粗的
线,急求,谢谢
答:
不可能的,你的负荷不是家庭用的,这个负荷一般要三相了,单相在3KW--4.5KW之内
220伏电压怎么计算用
用几平方电线
答:
一般总线是按总用电负荷计算出电流,支线按支线可能的最大负荷计算电流。然后按铜线每平方毫米6-10安,铝线每平方毫米4-6安计线算线的面积。11000/220=50A,查表,6平方。根据功率估电流 220V:一般按照一个
千瓦
4.5个电流估算。380V:一般按照一个千瓦2个电流估算。
6000kw需要
用什么样的插线板
答:
6000kw
,不能用接线板,如果是家用,你单位打错了,家用不可能有6000kw,6kw差不多,6kw如果家里有三相供电,你可以用四线接线板,
电线
还要粗一点细了不行。单相供电,一般不
使用
接线板 个人看法,仅供参考
热水器
6000
瓦,一开热水器家里就断电不跳闸,是怎么回事?
答:
电热水器
6000
瓦,一开热水器就断电但是不跳闸,说明过欠压保护器动作了,也就是超过了过欠压保护器的电压波动的保护范围,下面家居杂坛给大家分析一下造成这种问题的原因。 我们先来看看家里一用6000W热水器就断电但是不跳闸的原因: 家居杂坛再来给大家算一下家里应该选用
多大
的空气开关、漏电保护器、过欠压保护器:...
6000千瓦
的总负荷要
用多大
容量的变压器?
答:
计算变压器容量,主要应考虑功率因数pf、负载率b等。如果负荷有功是 P=
6000kW
,功率因数是pf =0.7,负载率b=0.8,选择变压器的容量 S = P/pf/b = 6000/0.7/0.8 =10.7MVA。因此,可以选择 12500kVA的变压器。
小区
6000KW使用多大
的变压器
答:
小区用电负荷,
需要
系数计算法:总额定功率∑Pe=40×6kW+135×7
kW
=1185kW 有功功率Pjs=∑Pe×Kx=1185kW×0.35(该需要系数取值看《国家建筑标准设计图集》(建筑电气常用数据04DZ101-1)24页)Pjs=414.75kW 视在功率Sjs=Pjs/cosφ(功率因数取值同上23页)Sjs=414.75/0.9=460.84kVA 变压器建议...
请教:c60空气开关能带多少
KW
的电器?
答:
13
KW
的电器。C60能带60A的电流。
6000
W/220V=27.3A.或带220V*60A=13KW电器。—起用有困难。不完全取决于空开,进线,电表都是按长期40A(最大8.8kw)设计的,可能C60没跳闸,但电表可能烧了。从长期安全来说,还是控制于8.8Kw以内为好。
请问
6000千瓦
该
用多大
的变压器?
答:
还要参考用电设备的功率因数,求出视载功率,应该适当留有余量,10kVA的变压器是比较合理的。
10KV
6000KW
发电机能带多少功率 计算公式是什么? 那1000KVA变压器怎么算...
答:
6000KW
发电机能带6000KW功率的负荷,因为它的额定功率是6000KW,当然负荷要考虑功率因数,太低
需要
并联电容器补偿无功。变压器的负载率按60%计算,经济性最好。所以1000KVA变压器可带600kVA负荷。