请问一下大家电气低压柜三相
630
安
开关
输出能不能负载660kw的用电器(能...
答:
对于低压三相电路来说,用电设备的额定电流Ie=Pe/(Ue*cosφ),假设用电器的功率因数cosφ=0.85,Ue=380V(我国的低压系统一般为三相四线制,额定线电压为380V,)则上式为Ie=Pe/(Ue*cosφ)=660kw/380v*0.85=2043.3A, 即用电器的额定电流为2043.3安>
630
安,所以不能用额定电流630A的
开关
...
630
漏电
开关
开22KW电机不跳,55kW电机星三角起动一开跳是什么原因?_百 ...
答:
你先把电机
开关
关掉,直接启动开关开,看控制回路能不能正常转换 正常运行。大意是看是控制回路引起跳闸 ,还是主电引起跳闸。
630
漏电
开关
能带多少a
答:
630
漏电断路器肯定能带630A
电光
630
馈电
开关
阻容和电抗漏电跳闸原因是什么?
答:
上述步骤检查完毕没有任何问题时,应该检查三项电抗器是否烧毁(用万用表电阻档,量每一项对中性点的电阻手否平衡)。二、分开关选择性漏电试验不跳闸原因分析步骤 1、 按照总开关漏电不跳闸原因分析的步骤检查,如果一切正常,然后把本支路的总开关漏电保护关闭。2、 然后看分
开关的
零序电流和零序电压的...
dw15-
630
断路器可以手动合,电动不能合,新的
开关
,放置10几年了,直接线圈...
答:
630A以下的低压断路器有手动合闸的,也有电动合闸的,不一定都带电动合闸。你看看你的断路器当初买的时候是否点名要电动合闸,或许当初买的是光有手动合闸而没有电动合闸。假如
开关
带电动合闸,那就检查合闸控制回路
接线
是否正确,电压是否符合要求,机构是否无机械故障。
隔离
开关
型号GN30-12/
630
-25KV啥意思
答:
这个是高压隔离
开关
GN30是产品命名方式 -12是表示额定电压为12KV /
630
是表示额定电流为630A 最后面应该是-25 -25表示热稳定电流为25KA
630
综合
开关
测试漏电值
答:
LBQ-Ⅱ型漏电保护器测试仪主要用于测试漏电保护器的漏电动作电流、漏电不动作电流以及漏电动作时间。单相、三相漏电保护器均可测试。技术参数:1、额定电压:AC380V; AC220V;2、测试线电压:AC250V以下;3、漏电电流分档:15、30、50、75、100、150、200、250、300、500mA 共十档;4、测试漏电动作...
空气
开关630
a三相电流表每相到2ooa就跳求原因
答:
一;电流表是否是智能表,若是检查下电流互感器变比和电流表变比设置是否相符。二;用钳形表测下实际电流和表显是否一致。三;空开设置不当。
630
安的空气
开关
配多粗的电缆线?
答:
可以配240平方电缆线。
NSX400-
630
F/N/H/NA
开关
型号表示什么意思,其整定电流是多少?
答:
壳电流400 a,MIC2.3:释放设备号,400年:额定电流。3 p:系列,F:固定类型,舰队指挥官:前面布线。NSX---施耐德产的塑壳断路器400-
630
---断路器的壳架电流等级为400-630AF是指断路器的分断能力为36kA(分断能力共分为F:36kA,N:50kA,H:70kA,S:100kA,L:150kA)NA---负荷