11问答网
所有问题
当前搜索:
660和1140v漏电闭锁值
660和1140v漏电闭锁值
答:
660V漏电闭锁值为22KΩ,1140V漏电闭锁值为40KΩ
。当电网发生分散漏电时(例如:1140V电网的绝缘电阻≤20kΩ;660V电网的绝缘电阻≤11kΩ;380V电网的绝缘电阻≤3.5kΩ),漏电闭锁装置动作,自动闭锁电源,防止事态扩大。
660v漏电闭锁
动作值
答:
22千欧
。660V电压等级漏电闭锁动作值为22千欧,漏电闭锁电阻动作整定值为22KΩ。漏电闭锁值是针对漏电保护器的,是漏电保护器在运行过程中检测到的零序电流大小,超过设定的漏电闭锁值,就会自动切断电源,停止供电,保护电路安全运行。
煤矿用电控箱
1140V
变压器次级电压220V中心抽头100V,在中心抽头处加装3....
答:
当变压器
漏电
时变电箱外壳带电,人人接触后会因和大地构成回路而触电,在这加装一个3.3kΩ的电阻是为了起到一个接地作用。因为人体的电阻要大于3.3kΩ,当变压器因故障漏电时,电流从电阻流向大地,不经过人体。而且用适当的电阻不会影响其他用电器的正常工作。
煤矿井下
1140v
电网
漏电闭锁
电阻值是多少?
答:
1140V
电网,一相对地绝缘电阻为30KΩ。变压器中性点不直接接地供电系统的
漏电
保护措施:装设灵敏可靠的漏电保护装置(漏电继电器),并与屏蔽电缆配合使用,提高工作可靠性。采用保护接地装置。对电网对地电容电流进行有效的补偿,减小漏电电流值。提高漏电保护装置和自动馈电开关的动作速度,采用超前切断电源装...
懂防爆的,请进!
答:
如果负载出现漏电或绝缘值低时只要达到预先设定的阻值时保护器就会动作。(保护器接收到信号后控制一个继电器,而这个继电器的常开点正是串接于开关的控制回路中,所以这个时候只要一保护你就不能启动了,因为它已经
漏电闭锁
了)如
660V
时22K(+百分之二十)
1140V
时40K(+百分之二十)...
矿用真空磁力起动器和馈电开关的区别,为什么不能做为总电源开关使用_百 ...
答:
前者起动器,后者是馈电开关,馈电开关如果发生
漏电
事或短路事故是会跳闸的,而起动器不会。所以起动器不能作总电源开关使用。
井下馈电开关近远控是什么意思
答:
井下馈电开关:矿用馈电负荷断路器 近控:操作人员可以在断路器本体保护装置处通过分、合闸按钮进行断路器的分、合闸操作。远控:操作人员在监控机一次主接线图上对断路器进行远方的分、合闸操作。
矿井维修电工考题有吗?
答:
26、矿井
660V
电压时
漏电闭锁值
应小于()千欧 A 40 B 7 C 11 D 22 27、液压系统中油缸属于() A 动力元件 B 执行元件 C 控制元件 D 辅助元件 28、OUT指令是驱动线圈指令,但它不能驱动() A 输入继电器 B 输出继电器 C 暂存继电器 D 内部继电器 29、磁放大器改变()的电流,便可以改变感抗值。 A 交流绕...
矿用低压自动馈电开关结构原理和维修
答:
矿用低压自动馈电开关主要用于煤矿井下,交流50Hz,额定电压为
1140V
/
660V
、660V/380V,额定电流在400AS以下的供 电系统中,作为总开关、分支开关。原理:短路、过载、漏电保护以及
漏电闭锁
为集成运放电路组成。选择性漏电保护采用零序电流方向 性原理,对称性漏电保护以及选择性漏电保护的后备保护采用附加直流...
我想要馈电开关的电路图型号是KBZ-630
答:
漏电、
漏电闭锁
、选择性漏电保护 显示方式:中文液晶显示 通讯方式:标准RS485接口 三、 KBZ-630/
1140
(660)矿用智能化隔爆型真空馈电开关参数: 防爆型式:Exd[ib]I , 额定电压:
660V
, 额定电流:400A 本安最高开路电压:8.5V DC 本安最大短路电流:90mA [济源市科灵电器有限公司制造]
1
2
3
4
5
涓嬩竴椤
其他人还搜
漏电动作值和漏电闭锁值
1140v漏电闭锁值是多少
1140v漏电动作电阻值是多少
井下漏电保护动作值
电压1140v漏电闭锁值为多少
1140v漏电保护值是多少
127伏漏电动作阻值
漏电闭锁阻值标准
馈电开关漏电检测电阻多大