11问答网
所有问题
当前搜索:
6米高支模架体搭设规范
外架
搭设规范
答:
脚手架
搭设规范
:1、 脚手架钢管宜采用φ48.3×3.6钢管。钢管上严禁打孔、有裂缝、变形 、螺栓出现滑丝的严禁使用。扣件在螺栓拧紧扭力矩达到65 N·
m
时,不 得发生破坏。应有产品合格证,并应进行抽样复试。2、脚手架包括落地式脚手架、悬挑式脚手架、附着式脚手架、门式脚手架 等。脚手架严禁钢木...
高支模
是多少米以上的建筑?
答:
建筑工程里面对于
高支模
的准确定义既不是高度大于等于4.5m也不是5米,而是指支模高度大于或等于8m 时的支模作业。住建部的建质[2018]31号文《危险性较大的分部分项工程安全管理
规定
》规定:1、危险性较大的分部分项工程中混凝土模板支撑工程:
搭设
高度5m及以上;或搭设跨度10
m
及以上;或施工总荷载10kN...
轮扣式脚手架的
规范要求
有哪些?
答:
轮扣式脚手
架规范
为:1、独立高支模高度
要求
:对于长条状的独立
高支模架
,
架体
总高度与架体的宽度之比H/B不宜大于3。2、轮扣式脚手架的内支撑步距要求:当
搭设
高度不超过8米时步距不宜超过1.5m,当搭设高度超过8米时步距不得超过1.5m。3、可调底座要求:可调底座调节丝杆外露长度不大于300mm...
支模
高度超过多高需要专家论证
答:
8m。
高支模
的定义:
搭设
高度8m及以上;搭设跨度18m及以上,施工总荷载15kN/m2及以上;集中线荷载20kN/m2及以上。高大支模应进行专家论证。高支模模板支架体系 1、高支模不等于高风险。2、支撑体系。包括满堂红式支架、通道式支架和混合型支架。3、模板支架体系。包括承载构件(模板、支承梁、拱架、...
轮扣式脚手
架规范
有哪些
要求
?
答:
轮扣式脚手
架规范
为:1、独立高支模高度
要求
:对于长条状的独立
高支模架
,
架体
7、可调托座的丝杆的外露长度严禁超过400mm,托座插入立杆或双槽钢托梁长度不得小于150mm。8、可调底座调节丝杆外露长度不大于300mm...
外架
搭设规范
强制要求
答:
当遇到上下悬挑段结合处有较大空 隙时,应挂设安全网,安全网应张挂整齐,不得随意挂设施工。现场禁止 使用阻燃性能不符合
规定要求
的密目式安全网。密目式安全网必须满足 2000目/100cm2。规格为 1.8m×
6m
,单张网重量应不小于3kg。4、立杆:间距统一,立杆垂直、无弯曲,伸出最上步
架体
扶手栏杆的...
轮扣式脚手
架规范
有哪些?
答:
轮扣式脚手
架规范
为:1、独立高支模高度
要求
:对于长条状的独立
高支模架
,
架体
