80个千瓦380v需要多大的电缆
80kw380v用
多少平方
的电缆
答:
80kw380v需要50平方毫米以上的铜芯电缆或者90平方毫米以上的铝芯电缆
。这是因为在380V的电压下,80KW的电流约为160A,按照电缆载流量表,需要选择50平方毫米以上的铜芯电缆或者90平方毫米以上的铝芯电缆。电缆的选择需要考虑多方面的因素,包括电流、电压、电缆材质、长度、环境温度等。在相同的电流和电...
80个千瓦380
伏应该配
多大电缆
和空开?
答:
380伏交流电电机电路80千瓦电流简易算法大约160a
。
加工线不超过400米范围内
,可以使用50平方铜线,空开要使用250a以上。如果是地埋、穿管、高温场合等要增加一个档次。
80千瓦380v用多大电缆
答:
根据电缆的导电能力和安全标准,
建议使用至少50平方毫米的电缆
。80千瓦380v所需的电缆大小取决于电流大小和电缆的敷设方式。一般来说,80千瓦380v的电流大约为160安培。根据电缆的导电能力和安全标准,建议使用至少50平方毫米的电缆。为了确保安全和可靠性,最好由专业电工根据具体情况进行电缆选择和安装。他们...
80千瓦380v用多大电缆
答:
该情况可以使用50平方的电缆
。80千瓦380v可以使用50平方的电缆,如果考虑负载启动电流和过载系数,选用35平方毫米铜芯电缆。在三相用电电压380v的情况下,80千瓦需要用三相电,80x1.5就是120A电流,如果功率因数80x2即160A电流,电流为I=P/(1.732IUcosφ)=80/(1.732x0.38x0.75)=162A用...
80个千瓦380v需要多大的电缆
答:
70-95平方。根据查询齐家网得知,
80千瓦
三相电当负载是220伏的单相电压时,铜线材质
的电缆需要
240平方的,而铝线材质的电缆需要300平方。80千瓦三相电当负载是
380
伏的三相电压时,铜线材质的电缆需要70平方的,而铝线材质的电缆需要95平方。
三相
80kw用多大的电缆
?
答:
三相80kw用50平方的电缆
。三相用电电压380v80千瓦用35平方的铜电缆或使用50平方铝芯电缆,80千瓦需要用三相电,80x1.5就是120A电流,如果功率因数80x2即160A电流,电流为I=P/(1.732IUcosφ)=80/(1.732x0.38x0.75)=162A用标准三相市电电压计算。选择电线的时候,还要结合铺设距离的长远,...
380v80KW用多大的电缆
?
答:
380v
,
80千瓦
,用35平方的铜
电缆
。电流为I=P/(1.732IUcosφ)=80/(1.732x0.38x0.75)=162A(用标准三相市电电压计算,cosφ是负载功率因数,一般电动机取0.75 )。1平方铜电缆的额定电流为6A。因此电缆的平方数=162/6=27平方。工程上用的铜导线,以截面积(平方毫米)区分其规格有:(1....
80千瓦
三相四线
用多大电线
?
答:
如果电压是
380v
,
80千瓦
不计功率因数。电流是120 安。明线,铜芯16平方毫米。铝芯25平方毫米
80kw380v用多大的电缆
答:
80kw380v用多大的电缆
是不确定的,要根据电路的具体情况来分析。一般来说,80kw380v用35平方毫米的铜线。
80千瓦
负载,额定工作电流就是160安培,而铜芯电缆载流量是每平方毫米7安培左右,所以大概电缆截面积是24平方方毫米。再考虑负载启动电流和过载系数,建议选用35平方毫米铜芯电缆。电缆选择的简单算法...
八十千瓦380v
的电压
需要多大的电缆
答:
如果是铜芯
电缆需要