11问答网
所有问题
当前搜索:
80吨电弧炉配多大变压器
电弧炉变压器
如何选型
答:
根据炉膛容量大小来选择,一般非标5T(单炉出钢量约12~14T)选4000KVA,非标10T(单炉出钢量约12~18T)
选6300KVA的电炉专用变压器
。
100
吨电弧炉配多大变压器
答:
70兆伏安。
电弧炉
炼钢对于电量的需求很大,每吨钢需要360kWh-600kWh的电,一个100吨的电弧炉需要配备70兆伏安的
变压器
。
请问:怎么计算
变压器
容量和实际使用功率配合
答:
照明负载计算如下: 照明负载 [VA/m2] =照明度[lx]X照明消耗量[VA/m2�9�5lx]‥‥‥‥‥‥(3-1) 表3-1 分负载消耗量 负载消耗量(%) 电动机 一般 30 连续运转 90 热电炉
80
感应炉 80
电弧炉
100 照明 80 电焊机 30 阻抗焊接机 20 [2]未来增设计划 根据计划在表...
一吨
电弧炉
配电柜
多大变压器
答:
选900KVA以上的变压器
,一吨中频炉的功率大概在750KW。
电弧
炼钢炉的使用
答:
20世纪30年代
电弧炉
的最大容量为100吨,50年代为200吨,70年代初已有400吨的电弧炉投入生产。高功率电弧炉(HP)和超高功率电弧炉 (UHP)是相对于一般的普通功率电弧炉(RP)而言的。它们主要是按每吨炉容量所
配变压器
容量的多少来区分。20吨以上的炉子,普通功率电弧炉每吨炉容量的变压器容量约300千伏安,高...
75
吨电弧炉配多大变压器
答:
75
吨电弧炉配
25MVA大变压器。理论上,75吨的电弧炉,只要配置25MVA的电
炉变压器
就可以了。但是,实际上,人们为了减少电压波动和提高供电效率,有时也会配置更高一点电炉变。你是指吊芯检修回装后需要空载多久。一般是先静置数小时用于油中气泡上浮,然后再空载送电12小时。这个时间也不一定,我曾在检修...
电
炉变压器
结构特点 电炉变压器的特征参数
答:
电
炉变压器
是炼钢
电弧炉
的电源变压器,电炉变压器容量根据电弧炉大小及冶炼工艺配置。它通过调压方式满足冶炼工艺的要求。调压方式分为有载调压和无励磁调压两种。有载调压的大型电炉变压器不带串联电抗器,无励磁调压的中小型电炉变压器其结构形式可分为带串联电抗器的和不带电抗器的两种,这两种结构能...
电弧炉变压器
是什么呢?它都具有什么样的特征?
答:
电弧炉变压器
的容量大,结构复杂,技术要求较高。其副边电压低,一般从数十伏到数百伏,并要求能在较大范围内调节;副边电流往往达数千至数万安。此外在钢铁冶炼中,熔化期需要功率大,要求变压器能在2小时内有20%的过载能力。在炼钢过程中,由于炉料的倒塌容易造成电极短路,所以电弧炉变压器的原边应...
半吨电炉需几大
变压器
?
答:
专为各种电炉提供电源的变压器。工业用电炉变压器大致可分为3类:电阻炉变压器、
电弧炉变压器
和感应炉变压器。电阻炉变压器 用于机械零件加热、热处理、粉末冶金烧结、有色金属熔炼等的电阻炉和盐浴炉。由于其发热体的电阻太小,或者在升温过程中发热体电阻的变化太大,所以需要在炉子和电力网之间配备一台...
75
吨电弧炉
产多少钢
答:
高功率
电弧炉
和超高功率电弧炉是相对于一般的普通功率电弧炉而言的。它们主要是按每吨炉容量所
配变压器
容量的多少来区分,20吨以上的炉子,普通功率电弧炉每吨炉容量的变压器容量约300千伏安,高功率电弧炉约450千伏安,而超高功率电弧炉则为600千伏安以上,而且有越来越高的趋势。电弧炉炉体呈茶壶形,是炼钢...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
2000变压器配多大高压电缆
电弧炉变压器必须要装电抗器吗
1000kw配多大变压器
3000千瓦需要配多大变压器
电弧炉变压器可以长期过载多少
20000KvA电炉变压器
电弧炉变压器
电弧炉变压器的工况
电弧炉变压器的型号