11问答网
所有问题
当前搜索:
800变压器用多大铝电缆
我家到
变压器
处大概有
800
米,用的是
25平方毫米
的铝芯线。平时家里电压2...
答:
25mm毫米的铝线所能承载的安全电流是53 ,5安培
。是完全可以的,你的接线可能有问题。如果你测的电压是110伏的话,你的电机不可能转。因为要起动电机最低不能低于170伏。
距离
变压器800
米,
电线用多少平方
的,铜芯还是铝芯?
答:
导线长度
800
m
变压器
端电压400V 末端允许电压372V 线与线电压降28V 单线压降14V 求单线电阻 R=U/I=14/22=0.6363欧姆 求
铝线
截面 S=PxL /R=0.0283x800 /0.6363=35平方 应
采用
平方铝线35平方。变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯...
800
KVA
变压器
高压侧距离30米,
需要多大
的高压
铝电缆
。
答:
10kV级800KVA变压器的一次额定电流不足50A,
选用35平铜芯、50平铝芯电缆即可 就计算而言35平的铝电缆就行了
,但是考虑是某些机械强度用50平的铝芯电缆安全些。
有一台
800
KVA的
变压器
,高压10KV,低压0.4KV,请问高压侧额定电流是多少...
答:
变压器
容量(KVA) 除以 1.732(根号3) 除以 低压端电压(KV) 就是 低压端的额定电流 s=1.732* u*i i=
800
/10/1.732=46A (高压侧)i=800/0.4/1.732=1155A(低压侧)导面截面积s=I/J=46/1.54(经济电流密度1.54A/平方mm=29.5 可选25-35平线 如长距离200米应考虑其电压降压 ...
如何计算
变压器
低压侧出线需
用多大
型号的
电缆
?
答:
800
KVA的
变压器
,低压侧负载电流为1155A!(按气温+35°C来计算电缆)应
选用
:3X300+1X185的铜芯电缆两根或3X2400+1X150的
铝
芯电缆三根引到低压配电系统的进线柜!不过,这么大的电流是不宜
采用电缆
的.建议选用矩形截面的母线!铜排:80X6. 铝排:80X10。
高压配电!
800
KVA
变压器
高压断
电缆
选择!详细计算(公式)
答:
800KVA变压器高压电缆按安全载流量选择。估计你的高压是10KV 电流I=S/1.732U=800/1.732/10=46A 如果是近距离(几十米以内),铜电缆16平方毫米,
铝电缆25平方毫米
。如果是中距离(几百米以内),铜电缆25平方毫米,铝电缆50平方毫米。如果是远距离(接近千米),铜电缆35平方毫米,铝电缆70平方毫米...
800
kva箱式
变压器
高压侧
用多大电缆线
答:
1.是10KV还是35KV的啊!要是10KV的,进线选择3×25mm�0�5的铜
芯电缆线
就可以,线路长了就要选择3×35mm�0�5的~2.用25平方的铜线或者35平方
的铝线
足够啦
...的
变压器
,1200米的线距,
800
KW负荷,
用多大的铝线
!!急!!!大侠帮忙啊...
答:
国标240mm2的
铝
芯线肯定不能满足你的线路的
需要
的。按照楼主的描述,这趟线路已经不是受发热控制了,应该受允许的终端电压最低值控制。计算这个需要知道负荷的分布情况及其可能的最不利工况(譬如大功率的电动机启动的瞬间)的各段线路电流值,才能计算出需要的
电线
截面积。记住这个参数,铝芯线的电阻率...
800
KVA的
变压器
高压侧要
用多大
的
电缆
?
答:
高压
电线需要
用一个或几个瓷瓶来对线杆或铁塔进行绝缘.35kV及以上的高压输电线路则
采用
裸导线,因电压等级的不同
使用
更多的瓷瓶进行绝缘.这一点可以通过观察身边的线路就可以直接看出来。由于各地区的污秽等级不同,不同地区相同电压等级的线路瓷瓶串中瓷瓶的个数也有不同.110kV 7片;220kV 13片;330kV ...
800
千伏安
变压器
高压侧
用多大
钢芯铝绞线缆,具体如何计算
答:
800
/10/1.732=46A,即计算线电流为46A,查得钢芯铝绞线LGJ-35的载流量约为170A,完全满足其要求.则