答:
I=P/(√3UcosΦ)=
800
/(1.732*0.4*0.9)=1283A(功率因数按0.9考虑)单根
电缆
肯定达不到这么大载流量 建议
使用
硬母线连接至低压配电柜
800变压器
二次到低压柜16米,
用多大电缆
合适
答:
800KVA 变压器
电流计算公式:I=P/1.732/U=800/1.732/0.4=1154A 变压器二次到低压柜16米距离可选择300平方的电缆两根并联连接。300平方
的电缆线
明线敷设安全载流量约668A.
提问:
800kVA
干变
电缆线
径计算
用多大
?
答:
现在用
电缆
的话电力公司都用90平方以上的,没办法,再小的
变压器
也只能用90平方的,不过我建议你还是用铝架空线,一个造价便宜好几倍了。
800KVA变压器
高压端
电缆
用什么型号?
选用
YJLV22-10-3*95高压电缆是否符 ...
答:
800
除以根号3,除以10得到电流只有47A不到,你选的95的线选的太大了。它在空气中/土壤中载流量分别为255A/265A 当然也不能选的太紧 一般设计中,10KV的,1600
KVA
及以下的常用3*50的
低压控制柜距离
800KVA变压器
110米
用多大电缆
答:
你的问题没表达清楚。 只能大概这样选配
电缆
:1、因为电缆长度只有110米。因此,不
需要
考虑电压降的问题。2、如果
变压器
二次额定电压是400V,那么计算变压器二次额定电流应该为1154.7A。我们可按变压器长期80%负荷工作,估算选取电缆为:如果用铜芯电缆,可选VV-0.6/1KV-3×240+1×150mm2型号电缆,两根...
800千伏安变压器
初级导线
用多粗
答:
800千伏安变压器
初级10KV的电流:46A 变压器初级导线用13.2平方毫米的铜导线。
800KVA的变压器
工作接地
用多大
的
电缆
啊
答:
用单芯150平方
电缆
。或4*50扁铁
高压8000
kva
高压
电缆
铝芯线
用多大
答:
10kv/0.4kv,
800KVA的变压器
高压侧电流:46.2A 变压器高压侧要用铜
电缆
面积:13.2平方毫米 变压器高压侧要用铝电缆面积:15.4平方毫米 总之,根据导线规格应
选用
3*16的电缆
...怎么选择呢?现有2台
800
的
变压器
,高压线路
采用电缆
,高压电流也就92A...
答:
如果按回路电流选择的
电缆
截面小于按热稳定计算确定的最小电缆截面,就应当按热稳定要求选择。所谓回路的热稳定值,就是该回路在短路故障时,短路电流在故障点持续时间(保护动作时间)内产生的热量,不能破坏电缆的绝缘水平。你的回路计算的热稳定值要求电缆的最小截面是95,所以即便回路电流只
需要
25的电缆...
八百千伏安
的
变压器
,高压线
用多少平方
米的线
答:
按新规要求,这个
电缆
用35平方,10KV/35平方基本上是150-200/1米