答:
1、800kw电动机一般可以选0.8 电机功率在800Kw左右需配1000KVA.电机功率在1400KW左右需配1750KVA.如果你配有无功补偿的话(一般来说电力公司也要求你配,如果功率因素低于0.9的话是要罚款的)变压器还可以选小一点,像
1000KVA的变压器
在功率因素达到0.9的时候就可以带900KW的负荷了。2、还可以根据...
按铭牌统计有
800kw
我要选
用多大
的
变压器
答:
考虑到变损及效率,
至少应选用不小于1000KVA的变压器
。变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等。按用途可以分为:电力变压器和特殊变压器(电炉变、整流变、工频试验变压...
电机功率在
800Kw
左右需配
多大
容量的
变压器
,电机功率在1400KW左右需配...
答:
这个问题楼上的已经回答了,也就是用功率除以功率因素就可以了,一般可以选0.8 电机功率在800Kw左右需配1000KVA.电机功率在1400KW左右需配1750KVA.当然,如果你配有无功补偿的话(一般来说电力公司也要求你配,如果功率因素低于0.9的话是要罚款的)变压器还可以选小一点,像
1000KVA的变压器
在功率因素...
l总功率
800k w需用多大
的干式
变压器
答:
1、若
800KW
为设备装机的统计功率,则:同时在低压侧做电容补偿,并将功率因数补偿到0.99。计算视在功率约为681.65KVA。考虑到设备运行的同期率,
变压器
自身损耗、变压器运行效率,最终的计算负荷为1040KVA,干式变压器功率靠近其规格,应选择1000KVA为宜。2、若800KW为计算负荷功率,则:同时在低压侧做...
总负荷
800kw
该
用多大
的
变压器
,低压总线和开关该用多大?
答:
变压器
计算为690kva无此规格选
800
kva;低压总线选铝排80*16=1280安隔离开关2000安;断路器1600安。计算公式:选变压器容量=总功率*系数0.7/功率因数0.9*效率0.9。
总功率为
800KW
,需要
用多大
的
变压器
,多大的电缆
答:
最好
用800
KVA
变压器
,因为设备都是间歇式工作制的,同时运行系数低。当然要是考虑再增容的情况,可以选1000KVA变压器,但现在用电量不大,你要多交容量费,同时无功损失比较大,这部分钱也是很高的。电缆最好用300平方。10kV的城区内高压配电线路大多数采用带有绝缘外皮的导线,高压电线
需要用
一个或几个...
800KW
的负荷选
多大
的
变压器
答:
“
800KW
的负荷”应该是指实际的负荷有功功率,而不是指安装的设备容量的总和。
变压器
的容量为视在功率,S=0.4P/0.38cosφ。因为负荷的电压是380V,而变压器的额定电压是400V,所以
要
折算一下。如果功率因数cosφ为 0.9,那么S=0.4×800/(0.38×0.9)=936kVA,可选1000kVA的10kV/0.4kV的...
8000
kw
电机
需要多大变压器
答:
变压器
的功率因素大多都是0.85左右,也就是100kva的变压器可以带85千瓦,8000千瓦的
用
电量
需要
10000kva以上的变压器
8000
KW要多大
KVA的
变压器
答:
1、计算负荷为:Pjs=6800
KW
Qjs=4746 KVAR Sjs=8293 KVA 2、综合考虑的事项:A、低压侧做功率因数补偿,补偿量为3366 KVAR;B、考虑同期系数:0.95;C、计算负荷修正为:Pjs'=6460 KW Qjs'=1381 KVAR Sjs'=6606 KVA 上靠
变压器
标称容量为8000KVA,计算负载率为82.57%。
220v
800
w的电器选
多大
kva的隔离
变压器
答:
比800W大一点就可以的,主要看变压器的工作效率,例如你的变压器工作效率是90%,那么你
需要变压器800
W/90%=888W,如果有其他电子器件,那么再选大一点功率,大概900左右就可以了。