11问答网
所有问题
当前搜索:
80kw380v用多大的铜电缆
请问
80kw380V的电缆要
用几平方?
答:
总之,
80kw380v需要选择50平方毫米以上的铜芯电缆或者90平方毫米以上的铝芯电缆
,但具体选择还需要根据实际情况进行综合考虑。在选择电缆时,需要考虑电流、电压、电缆材质、长度、环境温度等多方面的因素,并选择质量好、安全性能高、性价比高的电缆产品。
请教电工师傅,
380V
,
80kw
电动机
用多大铜电缆
答:
380v,80千瓦,
用35平方的铜电缆
。电流为I=P/(1.732IUcosφ)=80/(1.732x0.38x0.75)=162A(用标准三相市电电压计算,cosφ是负载功率因数,一般电动机取0.75 )。1平方铜电缆的额定电流为6A。因此电缆的平方数=162/6=27平方。工程上用的铜导线,以截面积(平方毫米)区分其规格有:(1....
三相
80kw用多大的电缆
?
答:
三相80kw用50平方的电缆
。三相用电电压380v80千瓦用35平方的铜电缆或使用50平方铝芯电缆,80千瓦需要用三相电,80x1.5就是120A电流,如果功率因数80x2即160A电流,电流为I=P/(1.732IUcosφ)=80/(1.732x0.38x0.75)=162A用标准三相市电电压计算。选择电线的时候,还要结合铺设距离的长远,如...
80kw用多大电缆铜线
答:
80kw的负载在380v电压下,
需要至少50平方毫米的铜芯电缆或90平方毫米的铝芯电缆
。这是因为,380V电压下,80KW的功率对应的电流大约为160A。查阅电缆载流量表可知,这样的电流需求对应着至少50平方毫米的铜芯电缆或90平方毫米的铝芯电缆。在选择电缆时,必须考虑多个因素,包括电流、电压、电缆材料、长度...
80kw用多大的电缆
?
答:
80千瓦380v可以使用50平方的电缆
,如果考虑负载启动电流和过载系数,选用35平方毫米铜芯电缆。在三相用电电压380v的情况下,80千瓦需要用三相电,80x1.5就是120A电流,如果功率因数80x2即160A电流,电流为I=P/(1.732IUcosφ)=80/(1.732x0.38x0.75)=162A用标准三相市电电压计算。
380v80kw
电动机
用多大电缆
合适?
答:
380
伏特,
80千瓦
的电动机适合使用35平方毫米
的铜质电缆
。计算电流时,使用公式i=p/(1.732*ucosφ)=80/(1.732*0.38*0.75)=162安培(此处假设使用标准的三相市电电压,cosφ代表负载的功率因数,通常电动机的功率因数取0.75)。一般而言,每平方毫米铜电缆的额定电流约为6安培。因此,所需电缆的...
80kw380v用多大的电缆
答:
80kw380v用多大的电缆
是不确定的,要根据电路的具体情况来分析。一般来说,80kw380v用35平方毫米
的铜线
。80千瓦负载,额定工作电流就是160安培,而铜芯电缆载流量是每平方毫米7安培左右,所以大概电缆截面积是24平方方毫米。再考虑负载启动电流和过载系数,建议选用35平方毫米铜芯电缆。电缆选择的简单算法...
80Kw
,电压
380
∨电机距离200米,用多少平方的线?
答:
380V
供电电压,
80KW的
负荷,额定电流大约150A,线路不长的话使用35平方
铜线
或者50平方铝线就可以,200米的长度要考虑电压降,使用50平方铜线或者70平方的铝线
电缆
80千瓦
三相电
用多大的
线?
答:
功率
80千瓦的
额定电流I=80/1.732/0.38/0.8=151安,如果是近距离(几十米以内),
使用铜电缆
35平方毫米,使用铝电缆50平方毫米。如果是中距离(几百米),使用铜电缆50平方毫米,使用铝电缆70平方毫米。如果是远距离(近千米),使用铜电缆70平方毫米,使用铝电缆120平方毫米。在考虑导线截面的时候...
80千瓦
三相需
多大电缆
答:
380v,80千瓦,
用35平方的铜电缆
。电流为I=P/(1.732IUcosφ)=80/(1.732x0.38x0.75)=162A(用标准三相市电电压计算,cosφ是负载功率因数,一般电动机取0.75)。1平方铜电缆的额定电流为6A。因此电缆的平方数=162/6=27平方。工程上用的铜导线,以截面积(平方毫米)区分其规格有:(1.5...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
80千瓦三相电用多粗线
80kw380v用多大的铜线
80千瓦三相电用35平方的线
80千瓦三相需要多大的电缆
国家标准80千瓦需要多大电缆
八十千瓦380电需要多大电缆
80kw三相电用多大电缆铜线
82kw用多大铜芯电缆