11问答网
所有问题
当前搜索:
80塔吊自由端高度是多少
塔吊
附着
多少
米开始做
答:
就需要附着2道;如果选用FO/23B,它的标高是59.6米。附着一道就可以了。如果选用STT403,标高就
80
米,完全可以不用附着了。不同厂家生产的
塔吊
、不同型号或规格的塔吊的附着间距是不一样的,
自由端高度
也不同,独立高度(不附着时允许安装的最大高度)也不同。一定要看说明书并从其规定。
50米
塔吊
垂直度偏差450毫米是在安全范围吗?
答:
根据
塔式起重
机的安装状态,垂直度偏差允许范围分为4/1000或2/1000。塔式起重机最大独立安装高度(不需附墙的最大安装高度,说明书中有规定)和
自由端高度
(
塔机
最高一道附墙点以上到塔机回转体以下的高度,说明书中有规定)的垂直度偏差允许范围是4/1000;塔机附着点以下的垂直度偏差允许范围是2/1000...
塔吊
护墙上端允许偏差
是多少
答:
扶墙上端不好说,看每个建机厂生产的
塔机
,也没有硬性要求,也没听说过扶墙往上走要求的。扶墙下端是千分之二。
今天有专家来现场检查,说我们的
塔吊
大臂通过了已建建筑物的上空,不符...
答:
3.3
塔式起重
机附着装置的设计3.3.1 塔式起重机附着使用时,其附着装置的设置和
自由端高度
等应符合产品说明书的规定。3.3.2 当附着水平距离、附着间距等不满足产品说明书要求时,应进行设计计算、绘制制作图和编写相关说明,并应由企业技术负责人审批或经原生产厂家确认。3.3.3 附着装置的构件和预埋件应由原制造厂家或...
塔吊
的限位器经常失灵为什么?
答:
特殊附墙条件下,我们应咨询
塔吊
生产厂家,对此条件下的附墙装置进行专门设计。附墙前要牢靠埋设预埋件,必要时局部增加钢筋加强,保证附着点强度可靠。塔身垂直度偏差要求:1、未附着时塔身独立
高度
垂直度偏差应不大于4‰;2、附着点垂直度偏差不大于1‰;3、附着以上
自由端
垂直度偏差不大于2.5‰ 。塔吊初始安装及附着时...
塔吊
附着锚固要求?
答:
4、附着框架宜设置在塔身标准节连接处,箍紧塔身。塔架对角处在无斜撑时应加固。5、塔身顶升接高到规定锚固间距时,应及时增设与建筑物的锚固装置(1#、2#、3#、4#、塔锚固在8、层),锚固装置由
塔吊
安装公司进行预埋。塔身高出锚固装置的
自由端高度
,应符合各塔的出厂规定。6、起重机作业过程...
请问
塔吊是
如何进行顶升的?
答:
现在用的大部分是自升式
塔式起重
机、顶升和天线一样。外面是套架和上面回转支撑链接就是整个上面
塔吊
。里面是标准节。套架和标准节之间是液压柱塞总成。顶住标准节就顶上去了。到一个标准节的
高度
。吊进去一个标准节就升了一节。 操作有一定的风险。
PKPM里
塔吊
的计算
高度是
最后一道符墙上的独立高度还是安装高度???
答:
如果是计算
自由端高度是
按照
自由高度
来计算!
塔吊
附着锚固的要求?
答:
4、附着框架宜设置在塔身标准节连接处,箍紧塔身。塔架对角处在无斜撑时应加固。5、塔身顶升接高到规定锚固间距时,应及时增设与建筑物的锚固装置(1#、2#、3#、4#塔锚固在8层),锚固装置由
塔吊
安装公司进行预埋。塔身高出锚固装置的
自由端高度
,应符合各塔的出厂规定。6、起重机作业过程中,...
塔吊
斜了八公分还能开吗
答:
首先要看你的
塔吊
多
高
,但说实话,8厘米,不小的数字了我们公司的塔吊177米高误差不超过3公分。最重要的是为什么斜,要查明原因。是基础下沉还是标准节扭曲。查明原因及时修理,否则越来越斜的话对人身及财产都有威胁。