11问答网
所有问题
当前搜索:
ABB变频器与电接点压力表
请问大师们: 怎么换算
ABB变频器
AS510里面的
压力
值
答:
具体参数,看你是4-20MA 还是0-10V的,它AI1默认电压信号,AI2默认电流信号。继电器都选成PFC或SPFC(14组的参数,看你用PFC切泵控制还是SPFC循环软起控制)
压力
值在4011设定(用你要的水压数比上你水压表的总量程求得的百分比就是这组参数,注意4010这时选19就是内部给定)。
我现用远程
压力表
来控制
ABB变频器
ACS510
答:
2 3005 MOT THERM PROT 电机温度保护 FAULT 3006 MOT THERM TIME 电机温升时间 3007 MOT LOAD CURVE 电机负载曲线 3008 ZERO SPEED LOAD 零速负载 3009 BREAK POINT FREQ 负载折点 3010 STALL FUNCTION 堵转功能 3011 STALL FREQUENCY 堵转频率 ...
ABB变频器
ACS510型号
压力
如何设置
答:
ABB变频器
ACS510型号
压力
设置在40组即可。AI1默认电压信号,AI2默认电流信号。变频器根据电机的实际需要来提供其所需要的电源电压,进而达到节能、调速的目的,另外,变频器还有很多的保护功能,如过流、过压、过载保护等等。变频器(Variable-frequency Drive,VFD)应用变频技术与微电子技术,通过改变电机...
我用远程
压力表
来控制
ABB变频器
ACS510,两台电机,恒压8公斤。请教参数设 ...
答:
我用远传
压力表
来控制
ABB变频器
ACS510,两台电机,恒压8公斤。请教参数设置,谢谢
我们有一台
ABB
一Acs51D
变频器
带动两台7、5Kw水泵供水现在
压力表
显示8一...
答:
频率是通过反馈跟设定根据PID来控制转速的,你看下他的给定值和反馈值的比是多少还要看你是什么控制宏才能看怎么调节的
abb acs
510
变频器
设置 参数可以这样设置
答:
1、参数4011目标值设定:3kg/5kg=0.6=60%参数4011设60% (输入值为百分数)2、比喻按
压力表
1.6兆帕=16kg.设8kg恒压.则8kg/16kg=0.5kg=50%(常规表一般按1.6兆帕) pLC控制如按Kg则0.5*16kg=8kg 3、检査跳线设置(将AI2设为ON电流位置),再改一个参数变为4-20ma(1304设为...
abb变频器
acs510-01怎么显示实际
压力
。现在只能显示设定的最大压力,不...
答:
这种情况在现场是很常见的,你的目的就是让实际压力达到设定压力。为什么实际压力和设定压力不符合呢,我觉得你现场的情况就是这个。 比如说,
压力表
没有校准、信号线过长,有衰减、
变频器
干扰等等。很多方面的问题。它是个电压信号,很容易受到干扰的。你用
ABB变频
的目的就是要达到设定压力,所以我觉得...
变频器ABB
510的PID的控制
答:
当选择PID应用宏时,接线严格按照ACS510用户手册47页所示接线。途径1:外部给定信号给定AI1口,电位器选择在1K ohm---10K ohm. AI2口为实际反馈信号,即
压力表
反馈信号。AO口模拟输出信号可自定义,参看15组参数,具体赋值可参看01组参数。从上图可以看出DI口定义了两路起停信号,只有10、14、17、1...
abb acs
510
变频器
设置 参数可以这样设置
答:
1、参数4011目标值设定:3kg/5kg=0.6=60%参数4011设60% (输入值为百分数)2、比喻按
压力表
1.6兆帕=16kg.设8kg恒压.则8kg/16kg=0.5kg=50%(常规表一般按1.6兆帕) pLC控制如按Kg则0.5*16kg=8kg 3、检査跳线设置(将AI2设为ON电流位置),再改一个参数变为4-20ma(1304设为...
ABB变频器
ACS510恒压不稳定,用
压力
变送器4~20ma给仪表,仪表信在给变...
答:
压力一下高一下低,不知道你是怎么判断的,是用万用表量的信号吗,不知道你的管网有没有就地显示的
压力表
,你先看一下是不是压力不稳定导致的模拟量信号不稳定。压力一高一低的时候
变频器
是不是也是忽大忽小的变化呢,如果是肯定是你调节的PID系统不稳定造成的系统震荡 ...