11问答网
所有问题
当前搜索:
ACS550中文说明书
ABB ACS550
变频器报驱动没有回应怎么办?
答:
传动无响应,最有可能的是SMIO有问题,还有可能是控制面板,再就是控制面板到SMIO的连接线,最后还有可能是功率板有问题(灰常少)。
abbacs550
变频器不接电机怎样调试
答:
加电调试就好了 可以不接电机 至于输出状态看输出频率和旋转方向 面板上都有显示
ABBACS550
变频器控制有滑车现象什么问题?
答:
输出转矩不够,可以适当增加转矩补偿
ABB变频器
ACS550
-01-157A-4显示未准备好请问怎么办
答:
你所谓的没准备好是无法使能么?如果是无法使能的话就涉及到部分参数设置有问题,继续检查参数设置,包括电机参数等,希望有用,有问题继续联系!
ABB变频器
ACS550
-01-012A-4通电后屏幕一闪即灭故障是什么故障?
答:
开关电源有问题
abbACS550
变送器 F0022报警,说是缺相,可是电源电压正常,请教是什么原 ...
答:
首先问一下 你这个是几线几相的?应该是三相四线制,ABC三根线与零线之间的电压是220的吗?A与B,B与C,C与A之间电压都是380的吗?你先确认一下!据我的经验 很有可能你们的零线火线可能有根线接错了 但是用在民用时还是可以用的 但用到设备上 就不行了!
ABB ACS550
-01变频器有三相输入无输出怎么办?
答:
.使用通信控制变频器(端子控制无此问题),写047F启动,写047E停止;如果给047E后,变频器输出转速没有降至0的情况下又给047F,变频器接收到的控制字就会变成0477,变频器不动作,也不报故障;2.在每次变频器上电时,都要写0476初始化一次,然后才能写其它控制字;转载于刘三江 ...
abbacs550
变频器不接电机怎样调试
答:
40w的电机工频直接用也费不了多少电吧?没必要用变频,无负载调试主回路上电就可以了
ACS550
输出电抗器型号NOCH-0016-62,型号的含义是什么?
答:
是ABB变频器里面的DU/DT滤波器 具体产品可以联系公司技术支持,专业变频器专用DU/DT滤波器,输入、输出电抗器、正弦波滤波器的生产公司(专业供货于ABB、SIEMENS、VACON、YASKAWA、SCHIENDER等)。技术支持手机号如下,希望帮的上。NOCH-0016-62, 电流时19A的产品 ...
ABB变频器
ACS550
可以拖动运输皮带吗
答:
ACS550
是矢量控制,所以可以应用在重载上。但最大只能到132Kw,246A。再大就需要选择ACS800系列了。