11问答网
所有问题
当前搜索:
C30混凝土试块异常
混凝土
基础有1组同条件
C30的
强度34.1现在评定出来怎么不合格,不是达...
答:
只一组
试块
,只能用非统计方法评定。平均值34.1 但是非统计方法中 平均值大于或等于1.15*30=34.5 很显然34.1<34.5 所以,不合格
混凝土试块C30
检测强度等级到达多少为合格?
答:
《混凝土结构设计规范》规定:
C30混凝土
抗压强度标准值为20.1N/mm2,设计值为14.3N/mm2C30混凝土抗压强度标准值为16.7N/mm2,设计值为11.9N/mm2 满足《混凝土强度检验评定标准》(GB/T50107-2010)5.2非统计方法评定要求。混凝土强度检测结果达到设计强度136%,该
试块
合格。
混凝土试块
抗压强度值范围是%多少是合格?强度度等级C10---C60?_百度...
答:
混凝土试块
分为标养和同条件两种。一般7天强度达到70%-80%左右没有问题,28天要达到设计强度。如果给质检站送检就不一样了,以
C30试块
为例,,30×1.15≤28天试块强度平均值≤30×2.00,试块强度最小值必须大于30×0.95.同时满足以上2个条件质检站才会给判合格。
如果用
C30的混凝土
做抗慎的石块,可以合格吗?
答:
那么,
C30的混凝土
是C30的,
试块
也肯定是C30的。如果想做C30P6的试块,当然不会是“肯定可以合格”,只能是“可能合格”。如果你想用C30的混凝土做出用“C30P6”的检验标准检测合格的试块,最好是用高一点标号的混凝土,或者还是用C30P6的配比吧。附:如果是C30P8的抗渗试块,我建议你还是老老实实用...
混凝土
强度不够怎么办?混凝土增强济有效果吗?
答:
效果肯定是有,每个产品都有它存在的理由,至于能提升多少强度,得看您设计的
混凝土
是多少强度,再就是您想要达到一个什么强度,比如您如果当时设计的混凝土强度是
C30
,但是您想通过涂刷增强剂来达到C40的强度,我们增强剂生产厂家可以明确告诉您,这个是不可能实现的。又比如您设计的混凝土强度为C30,由于...
c30混凝土
什么意思
答:
实际上指的是混凝土强度等级,
C30
代表的意思是养护了28天的边长为150毫米
立方体试块
所能承受的抗压强度20MPa,当然从安全角度来说所使用的混凝土抗压强度越大越好。程上不同的部位对抗压强度的要求是不同的,承受压力大的部位既然使用抗压强度大的混凝土,承受压力小的部位就可以使用抗压强度小的混凝土,这样...
100mm的
C30混凝土
标养
试块
三组,检测报告上抗压强度代表值分别为28.7...
答:
根据
混凝土
力学性能试验方法标准,一组
试块
三块,取平均值作为最终强度,如果三个值有一个与中间值差超过中间值的15%,取中间值作为最终强度。由于28.7与36.4之差超了中间值36.4的15%,所以取36.4作为该组的代表强度。看看检测报告上有没有折算标准强度这一项,一般报告上都是折算后的结果,没有的...
c30混凝土
十天只有20兆帕
答:
混凝土
强度等级为
C30
时,抗压强度标准值为30MPa,即
立方体
28d抗压强度标准值为20MPa。按照GB50010-2010《混凝土结构设计规范》规定,普通混凝土划分为十四个等级,即:C15,C20,C25,C30,C35,C40,C45,C50,C55,C60,C65,C70,C75,C80。其中C15标示混凝土的标准立方
试块
的抗压强度至少为15MPa,不超过...
C30混凝土
28天标养后达到设计强度163%有问题没有
答:
没有什么问题,有时候原材料比如水泥这批强度超高了,导致
混凝土
强度增高。多种因素都可以引起混凝土强度出现比试配强度高。原材料、人的操作都会影响。一般认为大于150%为
异常
,需要看一下实体如何,如果实体与
试块
误差不大,说明试块与实体一致混凝土不存在人为作假,混凝土强度不存在问题。如果非要说有问题的话...
c30混凝土
回弹值达到多少算合格?
答:
C30混凝土
回弹值是多少 1、若是泵送的混凝土,回弹值需要达到34.2才算合格,若不是是通过泵送的混凝土,那回弹值就必须要达到36.3才算合格。2、影响混凝土回弹值的因素也有很多,比如不同的地区还有材料的选择,测量的回弹仪,包括工作人员具体的操作规范都有很大的影响,所以有一定的误差也是合理的。
棣栭〉
<涓婁竴椤
3
4
5
6
8
7
9
10
11
12
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜