11问答网
所有问题
当前搜索:
C35混凝土强度多少不合格
请问施工
混凝土
抗压
强度
报告中C25、C30、
C35的
值
多少
算超标,多少值算不...
答:
2. 实测强度低于设计强度等级的90%,即设计强度等级为C25的混凝土,
实测强度小于22.5 MPa时,判定为不合格
;设计强度等级为C30的混凝土,实测强度小于27 MPa时,判定为不合格;设计强度等级为C35的混凝土,实测强度小于31.5 MPa时,判定为不合格。3. 若实测强度高于设计要求,则不会被认定为超标。需要...
c35混凝土抗压
强度
达到
多少
算
合格c35混凝土
抗压强度标准值
答:
关于
c35混凝土
抗压
强度
达到
多少
算
合格
,c35混凝土抗压强度标准值这个很多人还不知道,今天来为大家解答以上的问题,现在让我们一起来看看吧!1、【
C35混凝土
抗压强度标准值】按照GB50010-2010《混凝土结构设计规范》规定,在立方体极限抗压强度总体分布中,具有95%强度保证率的立方体试件抗压强度,称为混凝土立方...
砼强度不
小于
多少
才算
合格
答:
C35.C40砼7天强度不得小于70%,如小于基本可推定该组试件28天强度不合格
;28天强度,理论数值必须达到100%即可合格,即试压强度为C35.C40,但我国试块综合评定要求 非统计评定,砼试块平均强度必须达到115%,故一般情况下,每组试块抗压强度应为设计强度的115%。如C40试件抗压强度为40,试块评定仍不合...
C35混凝土
的抗压试块,结果为78%,算
合格
吗
答:
所以78%是不合格的
。根据混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204第7.1.4条,试件评定不合格,可采用非破损或局部破损的检测方法,推定结构混凝土强度。一般是采用回弹或者钻芯取样检测。
c35混凝土强度
标准值是
多少
?
答:
35MPa≤fcuk<40MPa。通常情况下它的
强度
一般在35帕到40帕之间,具体数值需根据
C35混凝土
的搅拌的时间、混合比例等方面来决定。其强度指的就是抗压的强度,不过混凝土的强度和养护也有很大的关联。在混凝土施工完后,待混凝土固化后,再用塑料薄膜把混凝土表面全部覆盖住,这样能够防止混凝土的水分蒸发流失,...
c35混凝土强度
检测
多少
算
合格
?
答:
C35
回弹数值为36.8MPA、碳化深度为零时可以判定
合格
。一般建筑工程中,砼回弹检测法的实际运用是根据工程结构及砼代表部位来分组回弹的,比如梁、板、柱位置
的砼强度
回弹检测,同时根据实际碳化深度,换算实际砼强度,以此来判定砼强度是否符合设计强度,对于当设计砼强度为C35,实际工程砼回弹时一般正常回弹...
c35混凝土强度
大于50MPa,算
合格
么?并且基本上每组试块都超过50MPa...
答:
各个地区的要求不一样,一般来说超过3个等级,即大于50算超标,如果是实体检测超标没问题,关键是试块超标,就要看你们的地方规定了。像我们这里试块超标会要求做实体检测,因为质监站会怀疑你试块作假。
c35混凝土强度
超过200%评定算
合格
吗
答:
不合格
,
强度
过大或不够都不合格
c35混凝土强度
达到
多少
才是正常
答:
7天70%强度,28天100%强度。如果用C40的话7天能达到85%的
C35强度
,14天就可以达到100%的C35强度。
C35混凝土
抗压强度:35MPa≤fcuk<40MPa。混凝土的强度等级是指混凝土的抗压强度。按《
混凝土强度
检验评定标准》(GB/T 50107—2010)的标准,混凝土的强度等级应按照其立方体抗压强度标准值确定。采用符号C...
c35混凝土强度
标准值是
多少
?
答:
C10、C15、C25、
C35
是混凝土设计强度等级,试验报告的混凝土抗压强度代表值,要≥相应的设计强度等级才算
合格
。GB50107《
混凝土强度
检验评定标准》规定:立方体抗压强度标准值系指对按标准方法制作和养护的边长为150mm的立方体试件,在28天龄期,用标准试验方法测得的抗压强度总体分布中的一个值。混凝土强度...