11问答网
所有问题
当前搜索:
D0一1000伺服驱动器说明书
三菱
伺服
接线:请问我现在要用三菱PLC控制一台伺服,正反限位一定要接吗...
答:
用三菱PLC控制一台伺服,正反限位一定要接吗?如果只是PLC控制---
伺服驱动器
---驱动器再接伺服电机。电机不带机械,可以不接正反限位,照常可以使伺服电机转。如果是PLC控制---伺服驱动器---驱动器再接伺服电机---丝杠---工作台。就要接正反限位,主要就是从安全角度考虑。你不接不设计正反限位的话...
三菱
伺服驱动
数字不能归零
答:
可能因为你指令发的脉冲数很少,频率又比较低,考虑到加减速时间的问题,会出现丢步,建议增加输出脉冲数(
驱动器
侧修改电子齿轮比以修正回去),然后增加输出频率试下,具体可参考三菱编程手册关于此命令的解说.
用PLC能同时控制
伺服
电机转矩和速度吗?如何实现?新手,请指教!
答:
LD M0 DDRVI
D0
D
1
Y0 Y1 你把模拟量用乘除法运算后得到你想要的值(有也就是电机的转矩和速度值)存储到D0 D1中 也就是M0亮 电机开始按照D0中的数据转动距离 安装D1中的数据转动快慢
我需要用FX-2N-32MT的PLC控制一个步进电机动作,请教高手如何编程?_百度...
答:
Y0口只是一路脉冲,你要反转则需要用到Y1口发脉冲,程序的编写就是正向位置到达后断开 PLSY K2000
D0
Y0前面的条件,触发PLSY K2000 D0 Y1,反向到达后断开PLSY K2000 D0 Y1而去触发PLSY K2000 D0 Y0,如此反复即可。
驱动器
接线要看清楚,Y0和Y1分别接到驱动器的正向脉冲和反向...
PLC控制2个
伺服
电机
答:
1
,触摸屏控制PLC开关,没明白什么意思.是不是用触摸屏来控制PLC的电源,这样的活,没法实现,因为:PLC一断电,屏和PLC就通讯断开了,再也无法实现启动.2,控制两个
伺服
的启动和调速可以用如下指令: LD X0 PLSF
D0
Y0,D0---设置频率,X0-通断用来启停电机....
plc控制
伺服
电机的梯形图
答:
再说人机显示问题。如果你不用脉冲
驱动伺服
。那么,人机就必须和驱动器通信。这就必须要你的
伺服驱动器
支持modbus协议(当然,如果同一个厂家的设备,估计他有专用协议的,这就做起来方便的多)。如果伺服不支持,就只有和PLC通信---这就要求PLC必须发脉冲,用人机监控脉冲个数以及频率。可是兄弟,好像三菱...
安川
伺服驱动器
报警代码ad70
答:
这种问题当然问北京阿沃德自动化公司了,他们在技术现场施工经验相当丰富,有多年积累的技术解决方案
三菱PLC
驱动伺服
电机正反转问题
答:
PLC通过指令PLSY
D0
D
1
Y0发脉冲给
伺服驱动器
,请问电机的正反转怎么控制,是否像步进电机一样(想反相运转时先给驱动器发一个反相电平,用Y1单独控制符号位)?这个跟伺服驱动器的设置有关,伺服驱动器可以设置成脉冲+方向的模式,如你所说的,也可以设置成正负脉冲,比如Y0发脉冲就正转,Y1发脉冲就...
<涓婁竴椤
1
5
其他人还搜