11问答网
所有问题
当前搜索:
ET200模拟量对应数值
西门子
200模拟量
输出
对应
的数字量
答:
如果用224的话 那么输出的AO
对应
的DI可以自己定义 但是要是对应DO的话我没见过 我补充一下:CPU224如果不加扩展模块的话都是数字输入点 没有
模拟
输入点
模拟量
输入模块没有输入的时候每个字的值是多少
答:
模拟量输入模块用于将模拟过程信号转换为数字形式,对电压测量来说,它的测量范围从正负10V到正负1V,
对应的数值都是从-27648到27648的
,如果没有测量信号溢出时,即高于或低于正负值时,才会出现-32768和32767的;电流测量范围是0-20mA或4-20mA,都对应的是0-27648,同样当测量溢出时会显示-32768和32767...
PLC西门子
200
系列
模拟量
被A/D转换成数字后,怎么把数字计算成
对应
的物...
答:
模拟量模块自动转换成对应的数字量,
200的模块对应的是数字量范围是0~32000
,你再把数字量的量程和压力或者温度的量程对应上,再通过公式代入就可以了,公式就是实时温度T=(D-D0)/(DM-D0)*(TM-T0)+T0
西门子PLC
模拟量
和数字量之间如何转换
答:
读取
模拟量
:MOVW AIW0,VW0 此时VW0中保存的就是模拟量转换为数字量的值,其值取决于你的信号类型,比如正负10V,那么其
对应
的就是-32000~32000之间,0到10V,那么其对应的就是0~32000之间。300/400系列:假设你的模拟量通道地址为256。读取模拟量: L PIW256 T MW0 此时,MW0中保存的就是...
西门子
200
plc编程实例
模拟量
应用将0.0…10.0转换为0…32000的值送到模...
答:
如图所示,VD0为0.0到10.0的
数据
VD0×3200.0=VD4 VD4就是0.0到32000.0的数据 VD4实数转整数到VD8,(四舍五入取整)VD8就是0到32000 VD8双整数转成整数到AQW0 AQW0就是0到32000了,并且
对应
的
模拟量
输出口就输出了 望采纳。。。
西门子
200
smart和1500
模拟量
4-20ma
对应
的量程
答:
5530~27648。西门子
200
smart和1500
模拟量
4-20ma
对应
的量程是,5530~27648。西门子股份公司是全球领先的技术企业,创立于1847年,业务遍及全球200多个国家,专注于电气化、自动化和数字化领域。
et200模拟量
输入模块
数据
不对
答:
网络原因。
et200模拟量
输入模块
数据
不对是网络原因导致的,ET200M,由以下部分组成 IM153 接口,用于与 PROFIBUS-DP 现场总线的连接。
模拟量
计算公式
答:
例如,使用一个0 - 20mA的
模拟量
信号输入,在S7-
200
SMART CPU内部,0 - 20mA
对应
于
数值
范围0 - 27648;对于4 - 20mA的信号,对应的内部数值为5530 - 27648。如果有两个传感器,量程都是0 - 16MPa,但是一个是0 - 20mA输出,另一个是4 - 20mA输出。它们在相同的压力下,变送的模拟量电流...
我的PLC是EX
200
T(台达),触摸屏是威伦,我现在想用
模拟量
输出控制变频器频...
答:
数字量4096,就
对应
10V 你只需要向
模拟量
输出模块 对应的模拟量输出通道的特殊寄存器中,写入一个0~4096 之间的数字量,模拟量输出模块就会自动输出0~10V的电压信号 第二:转速/频率(设定)->数字量-> 模拟量 在触摸屏上 输入转速(或频率)在PLC中,将 转速(或频率)转换成0~4096 之间的数字...
200
PLC
模拟量
输入是0-10V但是我的传感器是0-5V的信号,可以用吗?_百度...
答:
可以的~具体的
数值
范围最好自己调试下 在实际中经常不会是32000 先看0V的时候
对应
的数值是多少 再看5V的时候对应的数值是多少!根据需要可做适当修正
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
1500模拟量对应数值
et200sp模拟量模块接线图
et200sp模拟量接线问题
模拟量32768和27468啥区别
西门子模拟量输入模块接线图
et200sp模拟量电流
西门子ET200sp模拟量接线
et200sp模拟量输入模块手册
et200模拟量模块模块不可用