11问答网
所有问题
当前搜索:
GB50204模板安装施工依据
混凝土
模板
及支撑系统专项
施工
方案编制技巧?
答:
4、检查验收:详细叙述施工前的安全、质量技术交底,过程中的安全、质量检查,完工后的质量验收、落手清检查,详细阐述这三个阶段的交底、检查、验收的要求。(五)质量标准 根据《混凝土结构
工程施工
质量验收规范》
GB50204
─2011中模板分项工程的一般规定,
模板安装
、拆除的主控项目、一般项目的有关规定,详细...
模板工程施工
工艺
答:
(三)经济性原则:在确保工期质量安全的前提下,尽量减少一次性投入,增加
模板
周转,减少支拆用工,实现文明
施工
。1、钢模板及其支撑的设计 钢模板及其支撑的设计应符合现行国家标准《钢结构设计规范》(
GB
50017——2001)的规定,其截面塑性发展系数取1.0。2、木模板及其支撑的设计 木模板及其支撑的设计应...
混凝土专项
施工
方案
答:
(二)编制
依据
,包括相关的法律、法规、规范性文件、标准、规范及施工图纸(国标图集)、施工组织设计等,其中《混凝土结构
工程施工
质量验收规范》
GB50204
─2011、《建筑
施工模板
安全技术规范》JGJ162─2008、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001、《...
后浇带
模板
支撑拆除时间有何规定?
答:
根据《混凝土结构
工程施工
质量验收规范
GB50204
-2002》第4条要求,后浇带
模板
支撑拆除规范有以下明确规定:1、针对跨度小于8米的梁板,当砼强度达到设计强度的75%时,可以进行后浇带模板支撑拆除;2、 针对跨度大于8米的梁板,当砼强度达到设计强度的100%时,可以进行后浇带模板支撑拆除;3、在砼浇筑时,...
主体
施工
时,
模板
用什么验收规范,比如缝隙、垂直度什么的
答:
期中有关于
模板
的章节和相应的数据。制作、组装、运用及拆除在混凝土
施工
中用以使混凝土成型的构造设施的工作。使混凝土成型的构造设施称为模板。其构造包括面板体系和支撑体系。面板体系包括面板和所联系的肋条;支撑体系包括纵横围囹、承托梁、承托桁架、悬臂梁、悬臂桁架、支柱、斜撑与拉条等。
混凝土梁尺寸允许偏差多少?
答:
偏差就是相当于保护层的厚度偏差,±8mm,如果是尺寸偏差最多在1cm。根据混凝土结构
工程施工
质量验收规范
GB50204
-2011,第8.3.2条中表8.3.2-1(现浇结构尺寸允许偏差和检验方法)中规定:现浇结构砼截面尺寸允许偏差“+8,-5”,检验方法卷尺测量。现浇混凝土构件主要区别于预制类混凝土构件,在施工现场...
关于新规
GB50204
-2011混凝土
工程
结构
施工
质量验收规范中5.2.2条规定...
答:
关于新规
GB50204
-2011混凝土
工程
结构
施工
质量验收规范中5.2.2条规定,是否现在抗震要求的钢筋都必须带E?5.2.2对有抗震设防要求的结构,其纵向受力钢筋的性能应满足设计要求;当设计无具体要求时,对按一、二、三级抗震等级设计的框架和斜撑构件(含梯段)中的纵向受力钢筋应采用HRB335E、HRB400E、...
钢管支撑
模板
专项
施工
的方案是有什么?
答:
2、模板及其支架在拆除时混凝土强度要达到如下要求。在拆除侧模时,混凝土强度要达到1.2MPa(
依据
拆模试块强度而定),保证其表面及棱角不因拆除模板而受损后方可拆除。混凝土的底模,其混凝土强度必须符合下表规定后方可拆除。 3、拆除模板的顺序与
安装模板
顺序相反,先支的模板后拆,后支的先拆。 (1)柱模板拆除柱模板...
钢筋混凝土
工程
质量验收规范 是什么
答:
其中,第4.1.2、5.2.1、5.2.3、5.5.1、6.2.1、6.3.1、6.4.2、7.2.1、7.4.1条为强制性条文,必须严格执行。原国家标准《混凝土结构
工程施工
质量验收规范》
GB50204
-2002同时废止。 主要技术内容 《规范》的主要技术内容是:总则、术语、基本规定、
模板
分项工程、钢筋分项工程、预...
混凝土凿毛规范
gb50204
答:
法律分析:已硬化的混凝土表面上继续浇筑混凝土前,应消除垃圾、水泥薄膜、表面上松动的砂石也软弱的混凝土层,同时还应将表面凿毛,用水冲洗干净并充分润湿,一般润湿时间不宜少于24h,残留在混凝土表面的积水应消除。法律
依据
:《中华人民共和国标准化法》 第十一条 对满足基础通用、与强制性国家标准配套、...