11问答网
所有问题
当前搜索:
GB50235管道试压标准
管道
气压试验时应符合哪些规定?
答:
气压试验时,承受内压钢管及有色金属管的试验压力应为设计压力的 1.15 倍。真空管道的试验压力应为 0.2MPa
。对于工业管道:设计压力大于 0.6MPa 时应以液体为试验介质;在设计和建设单位认为可以的情况下对于设计压力大于 0.6MPa 的管道可以采用气体试验;气压试验必须符合相应规定。GB 50235-2010《工...
管道试压
规范要求
答:
应填写“
管道
系统
压力试验
和泄漏性试验记录”,其格式宜符合本规范表A.0.16的规定。
GB50235
对
管道
液压
试验压力
有何规定?
答:
按照GB50235的规定,管道液压试验压力的规定如下:(1)
承受内压的地上管道及有色金属管道试验压力应为设计压力的1.5倍
,埋地钢管道的试验压力应为设计压力的1.5倍,且不低于0.4MPa;(2)当管道与设备作为一个系统进行试验,管道的试验压力≤设备的试验压力时,应按管道的试验压力进行试验;当管道...
GB50235
对
管道
液压
试验压力
有何规定?
答:
1)压力试验应以液体为试验介质。
当管道的设计压力小于或等于0.6MPa时,也可采用气体为试验介质,但应采取有效的安全措施
。脆性材料严禁使用气体进行压力试验。2)当现场条件不允许使用液体或气体进行压力试验时,经建设单位同意,可同时采用下列方法代替:A、所有焊缝(包括附着件上的焊缝),用液体渗透法...
gb50235
50540
试压
用哪个更合适
答:
根据GB50235-2010关于管道液压试验压力规定见8.6.4
,内容很多,我们通常来说一般液压试验压力取设计压力的1.5倍,详细的标准规定见以下内容:8.6.4 液压试验应符合下列规定:1 液压试验应使用洁净水。当对不锈钢、镍及镍合金管道,或对连有不锈钢、镍及镍合金管道或设备的管道进行试验时,水中氯离子...
合金钢
管道
系统液压试验时
试压
介质温度不得低于
答:
合金钢
管道
系统液压试验时
试压
介质温度不得低于5度,这是
GB 50235
-2010第8.6.4-3条的要求。
...度试验
试验压力
(MPa) 试验持续时间(min) 试验压力降(MPa_百度知...
答:
应继续按试验压力的10%逐级升压,每级稳压3min,直至试验压力。应在试验压力下稳 压10min,再将压力降至设计压力,应用发泡剂检验有无泄漏,停压时间应根据查漏工 作需要确定。如过是建筑给水,看一下
GB
50242-2002。不同的管材
试压标准
不同,对照且不低于规范的要求施工,记录按实填。
球墨铸铁
管道
是否允许气压
试压
,
水压试验
与气压试压优缺点,有没有
标准
...
答:
1.
标准
规定:
GB 50235
-2010,在进行气压
试压
前需要按照相关规定进行风险评估和安全措施的设计。2. 优缺点:气压试压相对较快,但在试验期间需要对
管道
进行充气,其过程比较复杂,需要使用专业的压力检测设备,在试验结束后也需要将气体排出。相比之下,
水压试验
时间较长,但更稳定,不易造成管道变形或...
室内采暖
管道
用水
试压
6公斤,假若我换成用气打压的话,打到多少公斤就够...
答:
室内采暖管道用水试压6公斤,假若换成用气打压的话,打到4.6公斤就够了,因为根据GB 50235-2010第8.6.4-4条和第8.6.5-1条,
水压试验的压力是设计压力的1.5倍
,气压试验的压力是设计压力的1.15倍。
管道试压
时压力表如何选择?
答:
管道试压
时压力表选择要求应当符合
GB 50235
-2010《工业金属管道工程施工及验收规范》的8.6.3-4的规定:试验用压力表已经校验,并在周检期内,其精度不得低于1.5 级,表的满刻度值应为被测最大压力的1.5~2 倍,压力表不得少于两块。
1
2
3
4
5
6
涓嬩竴椤
其他人还搜
压力管道试压国家规范
消防喷淋打气压试验标准
GB50235最新版
给水管道试压规范GB50268_2008
消防管道16公斤压力打压
市政污水管道闭水试验怎么做
气压试验规范要求gb50235
工艺试压包是干什么用的
管道试压一般规定