答:
建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范
GB50242
-20025.2.10 排水通气管不得与风道或烟道连接,且应符合下列规定:1、通气管应高出屋面300mm,但必须大于最大积雪厚度。2、在通气管出口4m以内有门、窗时,通气管应高出门、窗顶600mm或引向无门、窗一侧。3、在经常有人停留的平屋顶上,通气管应高出...
给水管道水压试验应符合哪个规范规定?
答:
(
GB50242
-2002)第4.2.1条要求:室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给水管道系统试验压力为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa。.检验方法:金属及复合管给水管道系统在试验压力下观测10min,压力下降不应大于0.02MPa,然后降到工作压力进行检查,应不渗不漏;塑料...
室外雨水管安装设不设伸缩节,什么规范上有啊
答:
根据《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》(
GB50242
-2002)第5.3.2条之规定:雨水管道如采用塑料管,其伸缩节安装应符合设计要求。对于该条文的解释是:塑料排水管道要求每层设伸缩节,作为雨水管道也应按设计要求安装伸缩节。至于每四米设置一个,是根据以往施工经验总结出来的,一般管道长度都为四...
GB50242
/2002的内容是什么
答:
工程建设国家标准
GB 50242
-2002《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》本标准共分14章和6个附录。主要技术内容包括:总则、术语、基本规定、室内给水系统安装、室内排水系统安装、室内热水供应系统安装、卫生器具安装、室内采暖系统安装、室外给水管网安装、室外排水管网安装、室外供热管网安装、建筑中水系统...
gb50242
最新版本是哪个
答:
《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》。该规范适用于建筑给水、排水及采暖工程施工质量的验收,其工程技术文件、承包合同文件对施工质量验收的要求不得低于本规范的规定。
消防主管道的阀门需要检测吗
答:
GB 50242
-2002建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范
GB50242
-2002 3.2.4阀门安装前,应作强度和严密性试验。试验应在每批(同牌号、同型号、同规格)数量中抽查10%,且不少于1个。对于安装在主干管上起切断作用的闭路阀门,应逐个作强度和严密性试验。消防主管道的阀门需要逐个作强度和严密性试验...
建筑工程施工质量验收规范《
GB50242
-2002》有新规定吗?
答:
现批准《混凝土结构工程施工质量验收规范》
GB
50204-2002局部修订的条文,自2011年8月1日起实施。其中,第5.2.1、5.2.2条为强制性条文,必须严格执行。经此次修改的原条文同时废止。局部修订的条文及具体内容,将刊登在我部有关网站和近期出版的《工程建设标准化》刊物上。中华人民共和国住房和城乡建设...
给水水平管道应有多少的坡度坡向泄水装置
答:
给水水平管道向泄水装置应有的坡度,根据
GB50242
-2002 4.2.7条,给水管水平管以2‰——5‰的坡度坡向泄水装置。对于利用重力流动的地下排水管道,坡度不小于千分之五。蒸汽或其他含水的气体管道在最低点设置排水管或疏水阀,某些气体管道还设有气水分离器,以便及时排去水液,防止管内产生水击和阻碍...
室内给排水管道是否需要设置套管?
答:
室内给水管道需要设置套管。排水管道穿地下室墙时要做套管。根据《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(
GB50242
-2002)第3.3.13条规定:管道穿过墙壁和楼板,应设置金属或塑料套管。安装在楼板内的套管,其顶部应高出装饰地面20mm。安装在卫生间及厨房内的套管,其顶部应高出装饰地面50mm,底部应...
gb50242
-2002给水排水管道打压时间
答:
您是想问
gb50242
-2002给水排水管道稳压时间是多长吗?3小时。自来水管道压力提升至要求的标准后,开始进行稳压。稳压时间以及标准按照上述标准,不同管道材质,稳压的时间以及压力也不同。时间最长的是塑料管,分两步,总的稳压时间为3个小时。其中牵涉泄压的,一般从放气阀进行泄压。每个稳压时间短,记录...