消防压力开关安装图?
答:
《消防给水及消火栓系统技术规范》中第11.0.4条:消防水泵应由水泵出水干管上设置的低压压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关,或报警阀压力开关等信号直接启动消防水泵。低压压力开关安装在消防水泵出水干管上面,具体位置要根据你的系统来确定。压力开关的设定值与你的楼层高度相关。一、
GB50974
-2014...
消防验收规范有哪些版本,全部完整的
答:
GB50236-2011《现场设备工业管道焊接工程施工及验收规范》实施时间2011年10月1日 GB50300-2013《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50116-2013《火灾自动报警系统设计规范》,实施时间2014年5月1日。GB 50877-2014《防火卷帘、防火门、防火窗施工及验收规范》,实施时间2014年8月1日。
GB50974
-2014《消防...
2021年一级消防工程师考试《综合能力》考试真题及答案
答:
给水系统进行了检测,下列检测结果中,不符合现行国家标准《消防给水及淌火检系统技术规范》(
GB50974
)的...《消防安全案例分析》科目考试15年题型为6道主观题,主观题为综合案例分析题;2016年之后的题型为2道多选
建筑设计防火规范
gb
50016-2014生活水泵房和消防水泵房可以和并吗_百度...
答:
一、单独建造的消防水泵房,其耐火等级不应低于二级。二、独立消防水泵房的抗震应满足当地地震要求,且宜按本地区抗震设防烈度提高1度采取抗震措施,但不宜做提高1度抗震计算,并应符合现行国家标准《室外给水排水和燃气热力工程抗震设计规范》
GB
50032的有关规定。三、当采用柴油机消防水泵时宜设置独立消防...
根据《消防给水及消火栓系统技术规范》
GB50974
—2014规定,下列场所不需 ...
答:
【答案】:D 根据《消防给水及消火栓系统技术规范》
GB50974
—20145.4.1,下列场所室内消火栓给水系统应设置消防水泵接合器:1)高层民用建筑。2)设有消防给水住宅、超过五层其他多层民用建筑。3)超过2层或建筑面积大于10000m2地下或半地下建筑(室)、室内消火栓设计流量大于10L/s平战结合人防工程。4...
根据《消防给水及消火栓系统技术规范》(
GB50974
)规定,下列关于备用泵设 ...
答:
【答案】:C 教材P259 根据《消防给水及消火栓系统技术规范》(
GB 50974
-2014)规定,下列情况下可不设备用泵 (1)建筑高度小于54m住宅和室外消防给水设计流量小于或等于25L/s时。(2)建筑室内消防给水设计流量小于或等于10L/s建筑。
消防支架一般DN150的管角钢规格尺寸是多少?
GB50974
-2014能查出来吗_百...
答:
管道支架有专门的定额,用50*50角铁。如果的一条150管,用40*40现场也没有问题。