11问答网
所有问题
当前搜索:
HOLIP变频器故障代码
海利普空压机
变频器故障代码
答:
1、警告:说明变频器由于某种原因工作状态已经接近设计极限,但仍然可以继续工作,
面板显示“A.XX”(XX指数字)
。2、故障:故障说明变频器由于某种原因已经超过设计极限,故障发生后变频器跳脱,必须复位才能重新运行,面板显示“E.XX”(XX指数字)。3、错误:变频器正存在某种状态,而无法进行某项操作。
丹佛斯成员企业海利普(
HOLIP
)
变频器故障代码
E\OCN是什么意思
答:
ELUs/n/d/A 低压
HOLIP变频器故障代码
ELUD什么意思?
答:
ELUd低压 1.检查输入电压是否正常 2.检查负载是否有突变 3.检查是否缺相
HOLIP变频器
出现
故障
错误
代码
E.09什么意思
答:
HOLIP变频器出现故障错误代码E.09是变频器过载故障
。即变频器超100%负载的持续时间过长,造成变频器报警。
HOLIP变频器故障代码
ELU什么原因?
答:
E.LU是欠压
故障
,先查外部供电是否正常,如果供电正常就是
变频器
内部检测电路问题。湖北荣星自动化 专业维修变频器
HOLIP变频器故障代码
ELUD什么意思另外这故障咋处理求高人指教
答:
HOLIP变频器故障代码
ELUD
是低电压故障.处理方法看下图.
海利普
变频器故障代码
是e.o.cr是什么意思
答:
海利普
变频器故障代码
是e.o.cr意思是加速中过电流。断电5分钟,检查接线端子也没有松动,检查变频器内部大概情况无问题,解掉负荷线,重新送电,开机后,听见变频器内部开关电源每隔几秒就开关动作的声音,经检查发现3个散热风扇其中的一个停止转动。通用变频器驱动不同类型的异步电机时,根据电机的特性...
h0lip的
变频器
显示eocr是什么意思
答:
海利普
Holip变频器
E.OC.A是加速中过电流报警,检查处理方法看下面说明书截图。
海利普
变频器
显示e.oc.r是什么
故障
答:
海利普
变频器
显示E OC A 是:加速中过流的
故障
。常见处理方法 :⒈检查马达是否短路或局部,输出线良 检查马达是否短路或局部,输出线良 检查马达是否短路或局部,输出线良 好;⒉延长加速时间;⒊变频器配置不合理,增大容量;⒋减低转矩提升值。
海利普
变频器
E108
故障
答:
瞬间停电。根据
HOLIP
海利普公布的
变频器故障代码
详解中,E108故障是说明变频器出现了瞬间停电的情况,需要找专门的师傅进行维修电路。
1
2
3
4
5
6
7
8
涓嬩竴椤
其他人还搜
海利普故障代码对照表
HLP变频器故障代码
丹佛斯变频器故障代码EocA
海利普HPLP故障代码一览表
HLP–A100变频器说明书
hiconics变频器故障代码
holip变频器故障代码ROH
h0lip变频器报警代码
holip变频器显示故障代码