一个总功率20KW的钢筋加工配电箱用多大电线?多大总
空开
?三相电源。
答:
断路器选择:断路器的额定电流应大于线路计算电流的1.1~1.5倍,In=1.2Ijs=1.2×35.8≈42.9A 通过上面的计算,选择50A塑壳式断路器,如:
NM1
-100/3300 In=50A。导线的载流量可以通查表或计算得来,见百度文库〈导线载流量、截面积简单计算方法〉链接:http://wenku.baidu.com/link?url=Dfi...
分励脱扣器如何安装,我的
空开
是正泰
NM1
系列160A的。
答:
开关左边有个小圆门,用尖嘴钳把它取开,再配你那个分励脱扣器辅助,应该是可以的
380伏52千瓦220伏20千瓦合起配多大线和
空开
答:
它们的安全载流量分别是170A和165A。选择空气断路器的额定电流应是计算电流的1.1~1.5倍,Ir=1.2Ijs=121.6×1.2≈145.9A,选择Ir=160A塑壳式空气断路器合适,如:
NM1
-250/3300 Ir=160A。供电回路中单相负载较多时,其零线的截面积应与相线截面积一样大。
67干瓦,380v,需多大电缆,多大
空开
答:
的铝芯聚乙烯绝缘电缆合适,即:VV-4×70+1×35或者VLV-4×120+1×70,它们的安全载流量分别是145A和165A。选择空气断路器的额定电流应是计算电流的1.1~1.5倍,Ir=1.2Ijs=119.8×1.2≈143.7A,选择Ir=160A塑壳式空气断路器合适,如:
NM1
-250/3300 Ir=160A。
55kw的深水泵,星角启动,
空开
大小? 热继电器大小? 接触器大小?主的...
答:
用什么方法启动和供配电系统容量和配电线路有直接的关系。在非专用的配电系统条件下,采用降压限流启动是唯一的选择。380V供电的感应电动机的额定电流大约是电动机容量的2倍,而直接启动电流可达额定电流的5—6倍,采用降压启动的启动电流也可达额定电流的2---3倍,可用与55KW电机配套的降压起动装置操控。...
60个千瓦用多大的电表和
空开
三相电
答:
选择空气断路器的额定电流应是计算电流的1.1~1.5倍,Ir=1.2Ijs=44.7×1.2≈53.6A,选择Ir=150A的塑壳式空气断路器合适,如:
NM1
-225/3300 Ir=150A。选择25mm²的铜芯聚氯乙烯绝缘电线或者35mm²的铝芯聚氯乙烯绝缘电线合适,它们的安全载流量分是138A和130A,如:BV-3×25+1...
用电负荷300A电流,电表1.5A(6A)配多大
空开和
互感器?
答:
选用350A的
空开和
500/5的电流互感器 选择空气断路器的额定电流应是计算电流的1.1~1.5倍,Ir=1.2Ijs=300×1.2≈360A,选择Ir=350A塑壳式空气断路器合适,如:
NM1
-400/3300 Ir=350A。一般测量仪表的量程在1/2~2/3为好,则:300(2/3)≈450A,即:互感器变比为3个500/5,电度表DT862...
关于
漏电
保护器的跳闸问题
答:
应该是
漏电
电流大于100ma了,你2支路漏电电流是30ma,总的是100ma,如果
漏电
流是大于30ma小于100ma的话,会只跳2支路的漏保,但如果是大于100ma的话,就有机率两个一起跳了。
西门子440110干瓦上接
空开
连线用多少平方铜塑线变频器
答:
不考虑供电距离时,选择70mm²的阻燃铜芯电线合适,即:ZRBV-3×70+1×35,它的安全载流量是265A。断路器选择:断路器的额定电流应大于线路计算电流的1.1~1.5倍,In=1.2Ijs=1.2×196.6≈236A 通过上面的计算,选择250A塑壳式断路器,如:
NM1
-400/3300 In=250A。导线的载流量可以通...