11问答网
所有问题
当前搜索:
RS485端口的TⅤS元件型号
...单极性的。
485
通讯AB端双极性
的TVS
管。封装SMAJ
答:
RS485接口,一般需要满足IEC61000-4-5,共模6KV,差模2KV (10/700uS),
一般选取600W的SMBJ6.5CA
, TVS二极管。此外,因为整体安全性依赖于元件安全,应明智地对保护元件进行选择。
为什么
rs
232信号线上用15V
的TVS
管,而
RS485
上的信号线用7V的TVS管保护...
答:
RS485的
共模电压是在-7V到+12V之间的,
TVS
管应选用双向的负击穿电压稍小于-7V,正击穿电压稍大于+12V。大家所说的+6~+2以及-2~-6指的是差模电压,这个是和逻辑相关的。另外得注意TVS的容性,不能影响通信。
RS485
通讯接板上 的贴片二极管 标“CCD AT”是什么管子啊。。
TVS
么?
答:
按照RS485的通讯TVS管的选型
SMBJ6.5CA
较为合适。
...
RS485
通讯防雷应该用什么
型号
的GDT和
TVS
还有PPTC
答:
请看 武汉鸿伟光电 E602
RS485
信号防雷器 特点 ▶ 通讯线路浪涌过电压保护 ▶ 采用多级保护电路,反应速度快,输出残压低 ▶ 差模与共模保护,自恢复,不会干扰主数据线路的工作 ▶ 放电电流1000A 专门设计的RS-485串口信号雷电防护器,金属外壳,密封性好,具有防尘、防...
电脑的RS232
RS485的接口
是什么
答:
(3)
接口的
物理结构
RS
-232-C接口连接器一般使用
型号
为DB-25的25芯插头座,通常插头在DCE端,插座在DTE端. 一些设备与PC机连接的RS-232-C接口,因为不使用对方的传送控制信号,只需三条接口线,即“发送数据”、“接收数据”和“信号地”。所以采用DB-9的9芯插头座,传输线采用屏蔽双绞线。(4)...
TVS
瞬态抑制管和气体放电管各有什么优势?分别适合什么样的场合?
答:
防浪涌电路的主要
元器件
有放电管、压敏电阻、电压钳位瞬态拟制二极管(
TVS
)、电压开关型瞬态拟制二极管(TSS)、热敏电阻(PTC)等。在防护器件中,气体放电管的特点是通流量大,但响应慢、击穿电压高;TVS管通流量小,响应快,电压钳位特性好;压敏电阻则介于两者之间。TVS二极管
元件
,其中大功率的产品主要...
如何提高
tvs
二极管的ipp能力
答:
过压保护
元器件
(
TVS
二极管)是并联在被保护的电路上。举例
RS485接口
保护电路:从对TVS管和限流电阻靠近芯片的测试验证可得出,不同保护电路,应将TVS二极管靠近接口,限流(匹配)电阻靠近芯片位置。
串口RS232、
RS485
和RS422三者的区别是什么?
答:
RS485接口
连接器采用DB-9的9芯插头座,与智能终端RS485接口采用DB-9(孔),与键盘连接的键盘接口RS485采用DB-9(针)。 2、RS-422与RS-485串行接口标准 1.平衡传输 RS-422、RS-485与RS-232不一样,数据信号采用差分传输方式,也称作平衡传输,它使用一对双绞线,将其中一线定义为A,另一线定义为B 通常情况下,...
RS232或
RS485
电路中信号线一般要接7V双向
TVS
管?为什么要接7V呢...
答:
防止信号线有高于7V的电压损坏设备,起到保护作用
芯力特
RS485
通讯
端口
防护方案
答:
RS485通信接口芯片在智能仪表中广泛应用,它们支持点对点和联网功能,特别适合远程抄表。然而,智能仪表和工业控制等环境的复杂性要求对RS485通讯端口进行有效防护,以防止静电、雷击浪涌以及市电接入等影响设备安全。本文将介绍几种常见的