11问答网
所有问题
当前搜索:
STC12C5A60S2计时
单片机
12C5A60S2
是单周期的芯片对吧,它一个周期多少ms?89c51一个周期...
答:
STC12C5A60S2
一个周期的时间=1秒 ÷ 晶振频率 AT89c51一个周期的时间=1秒 ÷ 晶振频率 × 12 有些指令不是单周期指令,需要额外考虑
stc12c5a60s2
定时器计多少个数为一秒
答:
定时器12T的模式下以12MHz晶振为例,定时器每1us自动加1 ,最高定时65536us 一般采用定时50ms 然后在中断定义一个变量,每中断一次+1。到20之后就是1秒的延时。void Timer0Delay1s(void) interrupt 1 { static unsigned char cont;TH0=(65536-50000)/256;TL0=(65536-50000)%256;if(cont++==20...
STC12C5A60S2
单片机,用T0定时流水灯间隔500Ms流动,怎么精确定时?头文 ...
答:
而
12c
是以机器周期对应一个晶振周期,算时间的时候直接晶振周期的倒数就行了,不用像原来的需要吧晶振频率除12再倒数。重要的是这个是可以调的,有12T和1T的模式,设置成12t,就和传统的单片机一样了。运行起来就应该和教程里一样了。相信这个思路可以解决你的疑问。
STC12C5A60S2
单片机如何接收计数脉冲信号?脉冲信号需要电压范围吗?对...
答:
STC12C5A60S2
中有2个定时/计数器T0和T1,对应外部引脚是P3.4和P3.5,你可以用其中一个定时/计数器接收脉冲信号。以T1定时器为例,把需要计数的脉冲接在P3.5口,编程时把TOMD定时器中的TOMD.6设置为1(即设为计数工作模式),通过读取寄存器TH1,TL1值得到脉冲的计数值。需要注意的是最大计...
51单片机延时问题 (
STC12C5A60S2
晶振频率11.059MHz)实验书上的程序与...
答:
STC12C5A60S2
单片机 是 1T 单片机,一个机器周期=1/11.059=0.09微秒 DJNZ Rn, rel 是 4 个机器周期,
单片机
stc12c5a60s2
定时器有多少个
答:
.共4个16位定时器 两个与传统8051兼容的定时器/计数器,16位定时器T0和T1,没有定时器
2
,但有独立波特率发生器 做串行通讯的波特率发生器 再加上2路PCA模块可再实现2个16位定时器;
stc12c5a60s2
的外接晶振如图那么它的时钟周期机器周期都是多少啊_百...
答:
22.1184MHz就是晶振的频率。频率的倒数既为周期。
STC12C5A60S2
单片机的各指令周期是多少?怎样精确定时?
答:
各指令周期可以在芯片手册里查,但
STC
的芯片采用了流水线,即当前一个指令执行时,后一条指令处理预处理中了,但如果前一条指令是跳转指令,这个时间就会变长。所以单纯的计算机器周期,比较难精确定时 。但可以精确地定时,即设定定时器为1ms等很小的单位,然后在此定时器中断中进行计数,这样能够精确...
STC12C5A60S2
P3.4输入光电开关脉冲 用T0计数,为什么总是一个脉冲计数...
答:
2、计数编程的做法应该是:设置脉冲下降沿触发。先用初始值将计数器装满,使每个脉冲的到来,都能引起一次中断,并在每个中断中计数一次。3、实例:void Init_Timer0(void){ TMOD = 0x05; //使用模式1,16位计数器,使用"|"符号可以在使用多个定时器时不受影响 TH0=0xFF; //给定初值 TL0=...
stc12c5a60s2
型号单片机串口通信和定时器中断问题
答:
这个似乎不难吧,按照你的说法,串口1接第一次收到数据后启动定时器开始
计时
,并把每次接收的数据放在一个临时的缓存里,当定时器时间到的时候开始串口
2
的发送程序。个人感觉给串口1的数据里定义一个起始位和结束位更好,这样就不用定时器了
1
2
3
4
5