11问答网
所有问题
当前搜索:
abb变频器报警f0009
ABB ACS
350
变频器
开机
F0009
故障怎么解决?
答:
F0009故障表示MOT OVERTEMP 电机过温.\x0d\x0a电机过热,基于传动的估算或温度反馈信号
。\x0d\x0a• 检查电机是否过载。\x0d\x0a• 调整用于估算的参数 (3005 ~ 3009)。\x0d\x0a• 检查温度传感器和参数组 35 中的参数设置。\x0d\x0a你使用了电机测温功能,如果...
abb变频器
运行机构报
f0009
啥原因
答:
电机过热,基于传动的估算或温度反馈信号
。• 检查电机是否过载。• 调整用于估算的参数 (3005 ~ 3009)。• 检查温度传感器和参数组 35 中的参数设置。你使用了电机测温功能,如果电机没有过温,那就是参数3005 ~ 3009(有测温元件), 35组(无测温元件)设置不正确,也可以关闭...
ACS550
ABB变频器
报
f0009
故障 左运行正常,右运行报故障 杂解决_百度...
答:
电机过温,看看99组参数设对了没。电机参数是否与电机名牌一致。
...
变频器
是安装在80KW的水泵上,近期
报警F0009
,恢复后,开启水泵,但变 ...
答:
90KW电机电流才180A,你实际电流260A,应该是过载了,频率上升到29HZ,又降下来,是因为
变频器
自保护,将工作电流限定在额定范围内 如果以前是正常的,那你先确认下,输出管路是不是增加了,以至于增加并超出电机的负荷 再就是修改2605为1(线性),测量输出三相是否平衡,如果都正常,先关闭输出阀门,...
...有台
变频器
带负载显示,a2010,然后运行一会就
f0009
显示,脱掉负载就运 ...
答:
过流产生的紧急停车
abb变频器
故障代码(全)
答:
8、
ABB变频器
故障代码:
0009
原因:电机过温,原因可能是过载、电机功率太小、冷却不足或者起动数据错误,电机温度测量值已经超过了由参数3504 FAULT LIMIT 定义的故障限值。措施:检查电机额定参数、负载和冷却,检查起动数据,检查故障功能参数设置。9、ABB变频器故障代码:0010 原因:被选为有效控制地的...
ABB变频器
哪些型号支持标准的modbus通讯?
答:
除了ACS55、ACS150这三个系列不支持以外所有其他系列的
ABB变频器
都支持modbus通讯,但是可能需要选配modbus通讯卡。ACS800系列可以查两个modbus通讯卡。ACS310是内置的modbus RS485接口。对于ACS350、ACS355 modbus通讯卡为
F
SCA-01 对于ACSM1、ACS850为FMBA-01 对于ACS510、ACS550、ACS800为RMBA-01 施奈...
ABB变频器
故障代码显示
F0009
是什么故障原因?
答:
ABB变频
型号acs355显示
F0009
,表示是电机过温故障,也就是电机过载过负荷了,减轻电机负荷应该就解决了。电机过热,基于传动的估算或温度反馈信号。? 检查电机是否过载。? 调整用于估算的参数 (3005 ~ 3009)。? 检查温度传感器和参数组 35 中的参数设置。使用电机测温功能,如果电机没有过温,那就是...
abb变频器
型号acs355显示
f0009
表示什么
答:
ABB变频
型号acs355显示
F0009
,表示是电机过温故障,也就是电机过载过负荷了,减轻电机负荷应该就解决了。电机过热,基于传动的估算或温度反馈信号。• 检查电机是否过载。• 调整用于估算的参数 (3005 ~ 3009)。• 检查温度传感器和参数组 35 中的参数设置。使用电机测温功能,如果电机...