11问答网
所有问题
当前搜索:
abb变频器2310故障是什么
ABB变频器
ACS800
故障
代码
2310
原因和解决方法
是什么
?
答:
ACS800的变频器报2310是过流故障
,检查电机电缆是否破损,电机是否不转,2310和变频器的关系不大,基本肯定是电机和电缆的问题。ABB变频器ACS800报故障2310处理方法:检查负载、电机电流和系统的机械部分;如果使用了输出接触器,则应先停止变频器的调制,再断开接触器;检查电机铭牌上的电机电压与连接方式...
ABB变频器
3220和
2310故障
,但是至少极个别的变频器出现,其他的都运行...
答:
2310---并行连接的逆变模块的过流故障
。(检查电机负载。检查加速时间。检查电机和电机电缆(包括相序)。检查编码器电缆(包括相序)。检查参数组99 START-UP DATA 的电机额定值,确定电机模型是正确的。检查在电机电缆上不含有功率因数校正电容或浪涌吸收装置。)检查一下供电,包括MCC柜内各接点,电缆铜接头...
ABB变频器
OUERCURRENT
2310什么
意思
答:
[4]由过高的反馈滤波时间引起
。[5]由错误的脉冲编码器值引起:检查脉冲编码器的波形并且检查脉冲数。[6]由电机模型引起:从电机铭牌获得正确的电机数据并且对照99组参数。输出短路:损坏的电机电缆或电机。[1]检查电机和电机电缆的绝缘。[2]分断电机电缆与变频器的连接,在标量模式下运行变频器,如果变...
不耻下问 S800
ABB
报
2310
是什么
情况??
答:
(2310) *)输出电流过大
。过大电流跳闸极限值是3.5 I2hd。检查电机负载。检查加速时间。检查电机和电机电缆( 包括相序)。检查在电机电缆上无功率因子校正电容或电涌吸收装置。检查编码器电缆( 包括相序)。
ABB变频器
ACS800/320变频器带动电机正转不报警反转马上报警
2310是啥
原...
答:
2310报警代码应该是过电流
。那反转的电流过大才会导致报警。
罗茨风机ACS800
变频器
停机
2310
报警
答:
ABB变频器
ACS800
故障
代码
2310
表示过流 突然的负载变化或堵转,检查负载、电机电流和系统的机械部分 输出短路,检查电机和电机电缆的绝缘。
两台
ABB变频器
ACS800同时报
2310
和3220
故障
答:
2310故障
好象接地故障可以看看电机绝缘和电缆接线情况
abb变频器故障
代码为
2310
答:
怀疑是
变频器
运行过程中产生的电磁谐波互相干扰引起的误报警,可以选择在变频器电源上加装变频器输入滤波器,或者是变频器输入电抗器,不计成本的情况下,可以两者一块加
我有一台15KW
ABB变频器
,经常自停,报警《
2310
》过流,但只有25A,设置35A...
答:
可能很多,1、干扰问题,这种现场很多。2、负载突然变化,突然变很大。3、加速时间加长点可能会好。4、过载了或堵转了。
ABB变频器
ACS800
故障
代码
2310
断开外部电缆及负载 故障依旧,请问
是什
...
答:
看看您的报警OVERCURR xx 这个xx是多少,是有还是没有。内部
故障是
肯定了,修吧板子和逆变都很贵。
1
2
3
4
涓嬩竴椤
其他人还搜
abb变频器2310故障如何处理
abb变频器报2310是什么原因
abb变频器2301
abb变频器3210故障怎么处理
ABB变频器报警2301
acs880变频器报3210故障
变频器报2310故障是什么意思
abb2310故障解决方法
acs880故障代码表2310