11问答网
所有问题
当前搜索:
abb变频器参数复制拷贝
怎样用
ABB
的
变频器
答:
如你所述,可以看到运行灯亮,但是电机不运行,可能有运行指令但是缺少方向信号或速度信号,造成的零速现象。此图为
ABB变频器
ACS510的端子控制回路,对照设备说明书,检查看看缺少什么信号。ABB变频器ACS510的说明书在百度上很容易找到,看看说明书的
参数
设置对维修和使用有很大帮助。
ACS800(
ABB
)
变频器参数
锁的万能密码?
答:
在1603组
参数
,进入参数密码2330,退出密码是358
ABB变频器
怎么调试?
答:
给定值选择(将4010设为19内给定,4011设为60%)负反馈应将4005设为0=no-正常.反馈信号减少时引起电机转速上升;9902设为6(PID控制宏)适合压力控制。延展阅读:
ABB变频器
是由ABB集团研发、生产、销售的知名变频器品牌。主要用于控制和调节三相交流异步电机的速度,并以其稳定的性能、丰富的组合功能、...
ABB
800
变频器参数
如何设定
答:
用双箭头键选到99
参数
组,然后用单箭头键选择04,ENTER进入。99、04 电机传动模式。DTC
变频器
设定值为转速,多数情况下用这种模式。SCALA 变频器的设定值为频率。选择好模式后按ENTER确认;按ACT回到当前状态;按REF,选择上下调节键,输入指定的参数后,按ENTER确认;按启动键,变频器启动。至此便能...
ABB变频器
ACS510怎么用?
答:
在第一次运行时设置以后就不需要再改变了,这一组
参数
代码范围从9901~9910共10个参数。
ABB变频器
工作原理:通过将380V交流电压整流滤波成为平滑的510V直流电压。再通过逆变器件将510V直流电压变成频率与电压均可调的交流电压,电压调节范围在0V--380之间;频率可调范围在0HZ--600HZ之间。以达到控制电动...
abb变频器
的
参数
是什么?
答:
减泵信号用
变频器
的继电器(定义为0hz-5hz输出),并且加减泵信号要持续一段时间(可设定)才有效因为只有压力没有达到目标值得时候变频PID调节会使频率持续上升直到最大值一段时间之后可以作为加泵的信号、减泵同上至于
参数
建议楼上看看
ABB
的 PID宏 没有多少参数要设 不要想别人给你参数你照着输上完事...
ABB变频器
怎么调速
答:
如你所述,可以看到运行灯亮,但是电机不运行,可能有运行指令但是缺少方向信号或速度信号,造成的零速现象。此图为
ABB变频器
ACS510的端子控制回路,对照设备说明书,检查看看缺少什么信号。ABB变频器ACS510的说明书在百度上很容易找到,看看说明书的
参数
设置对维修和使用有很大帮助。